добрый день.
Конечная цель вывод конкретного экрана при включении ПР ( например напоминание о обслуживании оборудования )
А вопрос о сбросе энергонезависимых булевских переменных при выключении/включении ПР
добрый день.
Конечная цель вывод конкретного экрана при включении ПР ( например напоминание о обслуживании оборудования )
А вопрос о сбросе энергонезависимых булевских переменных при выключении/включении ПР
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вопрос конкретно в том , что простейший код при получении сигнала с входа переход на 3 экран с сохранением перехода вне зависимости от состояния входа. Но при 1 выключении питания переход на 3 экран происходит, но переменная xeEkran3 сбрасывается на 0 и при следующих включениях соответственно отображается экран1 вопрос каким образом переменная xeEkran3 изменяет значение?
Снимок экрана 1.jpg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Большое Спасибо.
Вот, нормально переходит при включении на указанный экран
Переход на экран.owle
А вот переход по событию с запоминанием
Фикс перехода.owle
Последний раз редактировалось Dimensy; 10.06.2024 в 15:14.
Добрый день! Вопрос по подключению пр205 к ПК по Ethernet (ПР напрямую подключается к ПК с выходом в интернет). Ни OwenLogic, ни Owen Configurator не видят пр по заводскому ip. Подскажите, в чем может быть проблема?