    Получается, что вычисления в программе - правильные.
    Ток на выходе ПР - НЕ правильный.
    Показания ИТП-11 - соответствуют реальному току, прибор исправен.

    Вывод:
    1. или неисправен выход ПР205
    2. или неправильная настройка выхода ПР205 (Вы так и не соизволили привести тестовый проект в виде редактируемого файла)

    Недавно было сообщение о неправильной калибровке выхода ПР205, которое исправлялось или более старой прошивкой или самой свежей прошивкой.

    Продолжаем гадания!..

  3. #3

    По умолчанию

    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
    Скорее всего слетела калибровка выходов ПР205, надо всё проверить, поставить 2 Scale и смотреть рассчитанный и реальный ток.
    Сейчас у вас разница около 1 мА, 5.4, а должен быть 6.3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 10:50.

  5. #5

    По умолчанию

    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются
    В руководстве

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются
    Вы несколько странный человек - приведи вчера сразу одномоментно исходник тестовой программы (файл owle, а не pdf), скрин работы, результаты замера мультиметром, показания ИТП-11, а сегодня и сразу номер версии OwenLogic - уже получили бы ответ. А так растягиваете "удовольствие", чтобы в пятницу вечером начать опасный эксперимент, который доломает ПР205 и всю установку.

    Сделайте тестовую программу, которая позволяет менять на выходе число от 0 до 1 с шагом 0,25, сразу на экран выводите выходной ток, и замеряйте.
    Сделаете таблицу из 5 пунктов с шагом 4 мА (4, 8, 12, 16, 20) и замерами.
    Потом проверьте то же самое для других выходов.
    Если расхождения будут большими - отвозите в сервис-центр с письменным пояснением причин необходимости ремонта, приводите таблицу, версии прошивки, Owen Logic - при гарантии этот ремонт бесплатный.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, это опасный ход - человек не в состоянии прочитать РЭ до начала работы, ответить квалифицированно на вопрос, на прямое требование прикрепить исходник и пр.
    А тут ему в руки способ окончательно доломать прибор
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.10.2024 в 16:14.

  8. #8

    По умолчанию

    в реальности на аналоговом выходе пр205 5.2 мла
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
    Вы случайно выхода не калибровали?
    Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы случайно выхода не калибровали?
    Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
    Калибровочные коэффициенты и сами неплохо слетали. Пофиксили в версии 2.7.358. Вот из описания "Добавлено восстановление файла калибровочных коэффициентов из энергонезависимой памяти"

Страница 74 из 112 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •