С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, я тоже грешил на булевые переменные и думал, что с ними придется разбираться, но руки пока не дошли. Надеялся, что решение с int поможет снять вопрос с памятью.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Подскажите правильный пример изменения переменной. Есть управление через вход и индикация/управление с дисплея. Необходимо изменить переменную при срабатывании входа и наоборот, при изменении переменной на дисплее выход должен отключиться до следующего изменения любого из входов.
На дисплее "Насос1 - Выкл", вход 1 термостат управления. Выход 1 - Насос1. Срабатывает вход 1 на дисплее должно изменить на "Насос1 - Вкл", Выход 1 - Вкл. Меняю на дисплее Насос1 - Выкл, Выход 1 - Выкл
Как-то так.
2018-09-17_08-16-02.png
Макрос в Онлайн базе/Дискретные преобразования.
Переменная Out на экран и на выход.
Добрый день.
Подскажите как сделать следующее:
1. При наличии импульса на дискретном входе надо включить на заданное время дискретный выход.
2. После отключения дискретного выхода нужно выдержать заданную паузу до следующего включения при этом не реагировать на сигнал на входе.
Проще говоря при срабатывании фотоэлемент посылает импульс, включаем нагрузку на 5 сек, после отработки включаем паузу на 3 сек (не реагируем на вход).
Накидал пример но может можно проще.
С уважением Юрий.
Как слышим ,так и пишим -биты.jpg
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо то что нужно!
Мой вариант:
Работа по фронту.PNG
Работает(перезапускается) по фронту, а не по уровню сигнала на входе, в вашем ТЗ это не оговорено! То есть, после окончания цикла(8 секунд) для перезапуска вход должен перейти из состояния "0" в состояние "1"! Если он постоянно находится в состоянии "1" - перезапуска(повторного включения выхода) не произойдёт!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2018 в 06:14.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо и Вам!