ssl, YuriBel, спасибо за помощь, разобрался.
Кто нибудь владеет информацией о различиях лицензионной версии CodeSys и демо-версии? В ТП сказали, что разница во времени работы визуализации. Подробности кто нибудь знает?
ssl, YuriBel, спасибо за помощь, разобрался.
Кто нибудь владеет информацией о различиях лицензионной версии CodeSys и демо-версии? В ТП сказали, что разница во времени работы визуализации. Подробности кто нибудь знает?
Сама среда разработки уже включена в стоимость ПЛК. Отдельно надо приобретать Codesys HMI если визуализацию вы делаете в нём. Я вот делаю её в самостоятельной проге, и потому мне нужно было заплатить только за контроллер.
Подскажите как сделать сброс таймера или сброс выполнение программы?
сделал программу LD, в программе поставил немного таймеров TOF, итак после срабатывание таймера TOF замыкается катушка K1 на время t1 пока TOF не отключить ее, так вот если оператор нажмет стоп программа, то напряжение с катушки K1 все равно не пропадет пока не пройдет время t1, как правильно сделать сброс?
По нажатию стоп смените уставку у таймера на ноль ,тогда и на выходе таймера будет ноль .Для смены уставки используйте SEL ,как то так .
электронщик до мозга костей и не только
Так это разные вещи ,сбросить начавший считать таймер и блокировка пуска при уставке ноль (стоп) и решения разные .Поставьте ,например блокировку по входу- если есть "стоп" то блокируйте прохождение сигнала на пуск таймера (через элемент "И") .Ну и конечно меняйте уставку ,как писал выше.
электронщик до мозга костей и не только
Поможет .Если запустился ,то есть на выходе "1" ,то при нажатии стоп ,станет "0"(уставка "0") ,если не запустился ,а есть "стоп" ,то не запустится и не будет короткого импульса при наличии блокировки на входе и R триггера на пуске .Можно и без R триггера ,смотря какая вам нужна логика отработки пуска(фронт или потенциал).
электронщик до мозга костей и не только
rovki Спасибо вам за помощь.![]()
Еще есть один вопрос, язык LD - есть пару контактов, если они не замкнуты, то выполнение программы не возможно. Но оператор не узнает почему устанвка не работает, по этому надо сделать динамический текст на ИП320, подскажите можно ли использовать эти контакты привязанные к входам плк, для индикации ИП320? Если можно подскажите как?
Yegor, да, я про Codesys HMI, нет конкретной информации в чем ограничения состоят? Точно не в количестве запусков, т.к. в 3S Licensing Manager'е в графе Runs left стоит unlimited.