Страница 72 из 108 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1219

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел 1984 Посмотреть сообщение
    Если я завожу 1 аналоговый сигнал с частотного преобразователя на контроллер, время обновления значения составляет 0,6 секунды? Если два, то уже 1,2 сек?
    Для текущих модификаций ПЛК2хх - именно так.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для текущих модификаций ПЛК2хх - именно так.
    Это много, у S7 1200 блок расширения с аналоговыми входами при опросе всех каналов тратит 625 микросекунд. В целом меня ПЛК2хх устраивает после найденных реализованных проектов в У-тьюбе тем, что можно легко подключить и индивидуально настроить несколько ВП110. но скорость аналоговых входов - это критично.
    Может быть Вы подскажите, какие сторонние вырианты позволят поднять скорость опроса? Я имею ввиду блоки расширения
    Последний раз редактировалось Павел 1984; 26.11.2021 в 17:00.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел 1984 Посмотреть сообщение
    Это много, у S7 1200 блок расширения с аналоговыми входами при опросе всех каналов тратит 625 микросекунд. В целом меня ПЛК2хх устраивает после найденных реализованных проектов в У-тьюбе тем, что можно легко подключить и индивидуально настроить несколько ВП110. но скорость аналоговых входов - это критично.
    Может быть Вы подскажите, какие сторонние вырианты позволят поднять скорость опроса? Я имею ввиду блоки расширения
    Можно использовать модули МВ110-2АС или МВ110-8АС - у них период обновления данных - 5 мс на один канал.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software

    У нас запланирован выпуск модификации ПЛК2xx с быстрыми аналоговыми входами на борту - но не в течение ближайшего года.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно использовать модули МВ110-2АС или МВ110-8АС - у них период обновления данных - 5 мс на один канал.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software

    У нас запланирован выпуск модификации ПЛК2xx с быстрыми аналоговыми входами на борту - но не в течение ближайшего года.
    Это другое дело. Спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел 1984 Посмотреть сообщение
    Если я завожу 1 аналоговый сигнал с частотного преобразователя на контроллер, время обновления значения составляет 0,6 секунды? Если два, то уже 1,2 сек?
    Что бы не получать эти данные от ЧП по интерфейсу? У меня есть реализованные проекты на ПЛК210 в том числе и в ТЭК. Конкретно на ПЛК210 у меня пока не жаловались. А вообще это как религия - однозначного ответа вы на свой вопрос не найдете.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.11.2021 в 21:46.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Что бы не получать эти данные от ЧП по интерфейсу? У меня есть реализованные проекты на ПЛК210 в том числе и в ТЭК. Конкретно на ПЛК210 у меня пока не жаловались. А вообще это как религия - однозначного ответа вы на свой вопрос не найдете.
    Спасибо за комментарий. ЧП был для примера. У них всегда есть Выход 0/4-20 или 0-10В. Это может быть Пирометр например. В любом случае 0,005 сек. Меня вполне устраивает. Если Ваши проекты не делают голову, то это внушает надежду.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Может кто-нибудь подсказать что означает данная запись в файле журнала "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer". При ее появлении перестает стартовать веб-визуализация на ПЛК210 с последней прошивкой. Крутится "колесо" с надписью An-error happened; will automatically restart. Причем какой-либо закономерности в ее появлении нет... Может появится, а может и нет. В основном проявляется после перезагрузки ПЛК или после изменения проекта с загрузкой. В отладке CoDeSys визуализация работает.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Может кто-нибудь подсказать что означает данная запись в файле журнала "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer". При ее появлении перестает стартовать веб-визуализация на ПЛК210 с последней прошивкой. Крутится "колесо" с надписью An-error happened; will automatically restart. Причем какой-либо закономерности в ее появлении нет... Может появится, а может и нет. В основном проявляется после перезагрузки ПЛК или после изменения проекта с загрузкой. В отладке CoDeSys визуализация работает.
    Добрый день.
    Выложите проект и видео, как воспроизвести проблему (чтобы понять последовательность действий, которые приводят к описанной ситуации).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите проект и видео, как воспроизвести проблему (чтобы понять последовательность действий, которые приводят к описанной ситуации).
    https://disk.yandex.ru/d/M4ZqKII7lcJFtg - Проект.
    С видео трудности. Могу описать последовательность действий:
    1. Загрузка программы в контроллер.
    2. Запуск на выполнение.
    3. После этого веб-визуализация может стартовать (тогда все нормально), а может и нет (в журнале появляется эта запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer".)
    4. После перезагрузки контроллера по питанию (или через сброс) веб-визуализация не запускается в любом случае (всё с той же записью).
    5. От этого всего помогает только перезапуск Codesys через веб-интерфейс.
    6. И еще. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.

    На контроллерах под версию SP14 такого не наблюдалось...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/d/M4ZqKII7lcJFtg - Проект.
    С видео трудности. Могу описать последовательность действий:
    1. Загрузка программы в контроллер.
    2. Запуск на выполнение.
    3. После этого веб-визуализация может стартовать (тогда все нормально), а может и нет (в журнале появляется эта запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer".)
    4. После перезагрузки контроллера по питанию (или через сброс) веб-визуализация не запускается в любом случае (всё с той же записью).
    5. От этого всего помогает только перезапуск Codesys через веб-интерфейс.
    6. И еще. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.

    На контроллерах под версию SP14 такого не наблюдалось...
    У меня ваша проблема не воспроизводится :-) Правда у меня модификация ПЛК210 другая и I/O отваливаются, но визуализация работает. Возможно у вас в графике неверные ссылки на входы/выходы.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 27.11.2021 в 14:32.

Страница 72 из 108 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.