Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    День добрый
    С ИПП120 и OwenLogic раньше не сталкивался, требуется:
    1 вывести оператору на экране список из 20..40 элементов
    2 зафиксировать выбор элемента списка и передать \ прочитать удаленно
    3 показать выбранный элемент
    4 возможность в любой момент перейти к п.1

    Если список можно формировать динамически, отлично, если нет - сойдет и создание в коде.
    На другой стороне никаких ПЛК, Modbus-сервер или слейв реализую сам.

    Возможно ли такое и если да, то куда копать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey1024 Посмотреть сообщение
    День добрый
    С ИПП120 и OwenLogic раньше не сталкивался, требуется:
    1 вывести оператору на экране список из 20..40 элементов
    2 зафиксировать выбор элемента списка и передать \ прочитать удаленно
    3 показать выбранный элемент
    4 возможность в любой момент перейти к п.1

    Если список можно формировать динамически, отлично, если нет - сойдет и создание в коде.
    На другой стороне никаких ПЛК, Modbus-сервер или слейв реализую сам.

    Возможно ли такое и если да, то куда копать?
    комбобокс называется..
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?
    Проще всего читаемые уставки в ПЛК-110 мастере записывать в переменные RETAIN. А при запуске контроллера инициализировать переменные из RETAIN,
    в переменные записи Уставок в панель слейв. Записывать надо один раз ( запись по изменению)
    В панели ИП320 значения можно записать в регистры только по нажатию кнопки на панели ( то есть задать начальные значения)

    Или поменять местами мастер Панель и ПЛК слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 16:00.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    Так в панели протокол Modbus RTU, а в ПЛК Modbus ASCII
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    1) Зачем вы вставили Мастера в Слейв? Надо создать новый слейв, а мастера удалить. В слейв переписать все имена переменных. Сделайте регистры по порядку сначала все 2 байт, потом все флоат (или наоборот). Флоат должны быть с чётными адресами.
    2) Главная проблема панели мастера, это неиспользуемые адреса, а в слейве у вас, нет ни одного регистра. Панель и от одного зависает, а тут все неизвестные.
    3) Протокол и остальное, должны быть одинаковыми, у вас протоколы разные.

    И до кучи у вас и в мастере куча проблем была.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 15:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?
    Предыдущее мое сообщение.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,541

    По умолчанию

    Мастер ПЛК должен иметь ретейн переменные и писать их в панель. С панели только изменение и последующая запись опять в панель. ИП320 сама вроде не имеет ретейн переменных.

  10. #10

    По умолчанию

    Добавь в панель служебную переменную признака инициализации.
    ПЛК должен записать RETAIN переменные в панель и присвоить этой переменной значение например 85.
    При перезапуске панели это значение сбросится и ПЛК должен опять их восстановить.

Страница 70 из 81 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4197
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:10
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •