Ответ:
1. Проблема не в этом, их рекомендуют устанавливать при длине свыше 100м.
2. В мастере(ПЛК) в параметре UniversalModbusDevice для каждого прибора (у вас их 3) увеличить "PollingTime" до 200мс.
+
Уменьшить обмен с модулями путем работы через UniversalModbusDevice, а не предустановленный "OWEN MVA" опрашивая нужные параметры, а не все.
++
Панель, как Master на другой интерфейс. Чтобы опрашивались параметры только текущего экрана.