    Цитата Сообщение от Shamray Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1. Нужны ли ТЕРМИНАТОРЫ?
    2. Что поменять для быстроты работы?
    Ответ:
    1. Проблема не в этом, их рекомендуют устанавливать при длине свыше 100м.
    2. В мастере(ПЛК) в параметре UniversalModbusDevice для каждого прибора (у вас их 3) увеличить "PollingTime" до 200мс.
    +
    Уменьшить обмен с модулями путем работы через UniversalModbusDevice, а не предустановленный "OWEN MVA" опрашивая нужные параметры, а не все.
    ++
    Панель, как Master на другой интерфейс. Чтобы опрашивались параметры только текущего экрана.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ. Буду пробовать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию Хронологический график

    Здравствуйте!

    В проекте используется хронологический график. Так вот, когда переключаешься в другие экраны на графике появляется кривые падения данных в ноль, то есть во время переключения панель получает нулевые данные...
    Как это исправить?

    И ещё, я так и не понял, можно ли сохранять более трёх графиков (3-х переменных) и сколько данных можно сохранить? Чем это ограничено?
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Пользуйтесь функ. областью на каждом экране для непрерывного опроса 3 парам. графика.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    В проекте используется хронологический график. Так вот, когда переключаешься в другие экраны на графике появляется кривые падения данных в ноль, то есть во время переключения панель получает нулевые данные...
    Как это исправить?

    И ещё, я так и не понял, можно ли сохранять более трёх графиков (3-х переменных) и сколько данных можно сохранить? Чем это ограничено?
    А что у вас с проектом не работает эмуляция.
    Можно сделать и 3 графика, но это не рационально по памяти.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А что у вас с проектом не работает эмуляция.
    Разговор не про эмуляцию, а про реальную работу...


    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Можно сделать и 3 графика, но это не рационально по памяти.
    Не, график один, на нём три переменные рисуются, хотел 4-5 сделать - при четырёх, четвёртая переменная запоминается на месте секунд, пятая на месте минут...

    Хотя... два графика - это мысль...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Разговор не про эмуляцию, а про реальную работу...




    Не, график один, на нём три переменные рисуются, хотел 4-5 сделать - при четырёх, четвёртая переменная запоминается на месте секунд, пятая на месте минут...

    Хотя... два графика - это мысль...
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию Хронологический график

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.
    Не могли бы Вы посмотреть, всё ли правильно?
    7 экран...

    Заранее спасибо...
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Это как? Скопировать функциональнцую область на каждый экран?

  10. #10

    По умолчанию

    Опрос параметров интерфейса происходит только на открытом в текущий момент экране. для этого и нужен функ. область с опросом параметров графика или замените все экраны на окна оставьте только экран хрон. графика.

Страница 7 из 85 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •