  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Нужно опрашивать много устройств по Modbus TCP (~ 250). При попытке добавления 65-го устройства Modbus TCP Slave наткнулся на следующее ограничение:

    612004d249bb9388bcc8ed548cb90e85.png

    Это ограничение ПЛК200 или CoDeSys? Как его можно обойти?
    Добрый день.
    Это ограничение CODESYS. Вы можете обойти его, добавив в проект несколько компонентов Modbus TCP Master.
    Но в вашем случае я бы рекомендовал настраивать обмен не через дерево проекта, а использовать библиотеку OwenCommunication и опрашивать слэйвы группы, чтобы не держать одновременно открытыми ~250 TCP-соединений.

  2. #2

    По умолчанию AB энкодер плк200

    Здравствуйте.
    Можно ли в плк200 сделать, чтобы накопленное значение AB энкодер не стиралось после отключения питания?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1971 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно ли в плк200 сделать, чтобы накопленное значение AB энкодер не стиралось после отключения питания?
    Добрый день, через некоторое время будет подготовлен пример, там потребуется определенный алгоритм. В примере будет описание.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Из того, что я изучил, понял, что физически значение не запоминается . И предустановки значения AB энкодера нет.
    Реализовал это программно.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, через некоторое время будет подготовлен пример, там потребуется определенный алгоритм. В примере будет описание.
    Пример подготовлен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    При подключении к контроллеру AB энкодера с количеством импульсов на оборот равным 500, в контроллере получили отсчёт 2000 за оборот. Подскажите почему так? В принципе не проблема учесть деление на 4, но не понятно почему так происходит. Сами информацию в интернете не нашли.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1971 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При подключении к контроллеру AB энкодера с количеством импульсов на оборот равным 500, в контроллере получили отсчёт 2000 за оборот. Подскажите почему так? В принципе не проблема учесть деление на 4, но не понятно почему так происходит. Сами информацию в интернете не нашли.
    Добрый день.
    См. скриншот из РЭ ПЛК200:

    2025-03-11_8-42-39.png

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо!
    Была у нас догадка, что все фронты просчитываются

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Не только фронты, но и спады!
    И это хорошее решение, в смысле, так как сигналы двух каналов представляют собой меандр и смещены на 90 градусов, это позволяет увеличить точность позиционирования в 4-е раза.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, где можно почитать как использовать в программе AB энкодеры, подключены к модулю МВ210-202 . У него как оказалось не так, как у самого контроллера. И сходу непонятно.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •