    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос к Андрею Посохову, будет ли работать прм3 с датчиком ntc 1,8к при использовании в лоджике макроса ntc? Пр200 с данным датчиком работает.
    Добрый день.

    Входы ПРМ-3 смогут работать с датчиками по сопротивлению в диапазоне 0...3950 Ом.

  2. #2

    По умолчанию

    Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    В подобных случаях Я параллельно датчику (на клемники ПР200) устанавливаю обычный резистор 3.9 кОм 1% и корректирую макрос с учетом
    этого резистора . Работает +- 0.5 град . Проверено . Коэффициенты рассчитываю с помощью программы
    Approximator.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 22:22.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В подобных случаях Я параллельно датчику (на клемники ПР200) устанавливаю обычный резистор 3.9 кОм 1% и корректирую макрос с учетом
    этого резистора . Работает +- 0.5 град . Проверено в морозильной камере . Коэффициенты рассчитываю с помощью программы
    Approximator.
    Интересно увидеть расчеты, для какой хар-ки резистора это работает, и что это дает для ПР200?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    здравствуйте
    что это означает:
    Безымянный2.png

    каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?

  7. #7
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    что это означает:
    Безымянный2.png

    каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
    Добрый день.
    Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
    Коды ошибок ПРМ-3.png

  8. #8

    По умолчанию

    Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
    Если верить таблице, то до 5-7 градусов работать будет, ниже нет, AI ПР200 отличается по схемотехнике, вход легко переваривает сотни кОм, с погрешностью, которая для NTC не критична, ПРМ-3 строго не больше 3950 Ом, дальше будет код превышения предела. Так что лучше взять что-то из стандартной НСХ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    тут вопрос больше о датчике t*наружная и "Алексеев" правильную мысль кидает, воевал примерно также, а датчики уже 4 года как смонтированы вот только контроллеры shnaider поскисали мозгами напрочь какие от влаги, а какие от кривых рук наладчиков

Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •