Еще у ИЕК попадаются часто на пускателях НЗ блокконтакты. Уже попадали. Теперь очень внимательно смотрим при покупке.
Еще у ИЕК попадаются часто на пускателях НЗ блокконтакты. Уже попадали. Теперь очень внимательно смотрим при покупке.
вчера произошел казус, двигло 132 квт 247А номинал, подключен через автомат 315А ИЕК (250А ИЕК кипел), в РП 1000А ИЕК, на подстанции 1600А ИЕК, отгорел конец внутри двигла и попал на корпус, сработал только вакумник на РУ 10 кв, вывод ИЕК отличное оборудование......
Году так в 88, работал на сахарном заводе, так был курьезный случай. Сгорает двигатель 0,5 кВт, предохранители 4 А, А выбил секционный автомат (немецкий) на 750 А. Предохранители целые. Так что бывает. А насчет ИЕК, то у меня не хватило автоматика на 2 А, нагрузка БП60, нагруженного 2-мя ПР110. Пришлось ставить 4 А.
Смотря какой автоматик, B или C.
судя по всему контрабандный товар из одессы, у меня два пульта 170 пусковых на шнейдере произведенного во франции, после иек и хохлянских пускателей и автоматов прям не нарадуюсь.....после пусконаладки пропустили контактор, стоял на 4квт, двигло на 9квт, нагрузка вентилятор, пахал 6 месяцев на номинале движка, испытание на прочность получилось серьезное.контакторы LC1 от шнайдера, гудят 1 из 3-х
в последнее время на ИЭК пошла откровенная подделка: у тех раньше пластик был серый, ща намного светлее-белее. так, для своего класса - терпимо. dekraft вместо ИЭКа в последнее время, и по карману не так тянет.
из жизни диких электриков..
в начале нулевых делал свет на складе, получил коробку ИЕК 10шт/10А включил... через 0,5-1,5 часа ВСЕ автоматы выключились, сами по себе, без подключения в сеть.. пошли на мишени.
контакторы LC1 от шнайдера, гудят 1 из 3-х
реле промежуточные.. попадались 1НО вместо 2НО бывает.
мультики от шнайдера, из 50шт 2 не включались, т.е включались но не замыкали цепь. бывает
АБЕБЕ слёзы..
АБ то-же что и шнайдер но если возъмёте контакторы с "энергосберегающими" катушками.. не доживёте до пенсии.
легранд - обычный европейский мусор
контакторы от мицубы прожили дольше всех
клемники ЗНИ - ЖЕСТЬ!! никогда, ни при каких условиях.
в общем дохнет всё! поэтому
контакторы - ТДМ, автоматы ИЭК, клемники/лампочки мастертеч, шины/рейки/короба ИЭК/ТДМ
главное для эксплуатации - наличие зипа в любом сельпо!
кАлхозник