  1. #661

    По умолчанию

    Мы сами наступили на грабли зависания эзернет модулей серии Мх210
    в новых шкафах, которые нам делал подрядчик из Тулы для 3-й печки.

    Так что, тема по использованию новых ОВЕНовских эзернет модулей серии Мх210 актуальна.

    Что по мне, так это, вот завели ЭЗЕРНЕТ в шкаф, а в шкафу "развели" старый-добрый RS-485,
    по модулям или каплерам-контроллерам с добавлением модулей ввода-вывода, кратно 2, 4 или 8 входов-выходов.
    Это и модули, того же овена Мx110, ВАГО, Айсипи-ДАС, РеаЛаб и т.д. и т.п.

    А ОВЕНовский клинч - "присвой каждой кнопке и катушке контактора - АйПи адрес и будет тебе счастье"
    Это от лукавого, это как в компьютере - процессор общается с памятью, с диском, с мышкой
    по эзернету через "облако", круто канешна, но не камильфо.

    Вообще, на данное время, технология "шкафной шины" - это у ЕАТОНа - "умный провод" и альтернативы
    я пока не видел, почему это досихпор не импортозаместили, я не знаю
    https://www.eaton.com/us/en-us/catal...ng-system.html

    Но а это, увы :

    не для шкафов (ну пару-тройку штук, на худой конец), но в некоторых, удалённо-распределенных случаях, имеет место быть.
    Изображения Изображения

  2. #662

    По умолчанию

    ну вы сами или ваш подрядчик, так и не понял, кто автор вот этого месива, сотворили эту дичь в шкафу
    так что модули здесь не совсем виноваты
    чисто мимо проходил, если что

  3. #663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ... кто автор вот этого месива, сотворили эту дичь в шкафу ...
    Зато работает без глюков (тьфу, тьфу,тьфу), а когда красиво плоскими шлейфиками бросаешь транзитом эзернет,
    то начинаются сбои, и не помогают, ни реле 24в, по входам/выходам, ни снабберы с RC цепочками на твёрдотелах.
    Да и потом, еще идет опытная эксплуатация, постепенно всё "причешится".
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ... так что модули здесь не совсем виноваты
    Точно-точно, это всё магнитные бури
    https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html

  4. #664

    По умолчанию

    Добрый день, форумчане. При ознакомлении с описанием модуля МВ210-221 возник первый вопрос: "Важна ли батарейка для нормальной работы модуля или она только влияет на питание часов реального времени (ее можно не менять)?"
    В руководстве по модулю указана следующая информация:
    "8.2 Батарея
    В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея предназначена для питания часов реального времени. Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
    Порядок записи конфигурационных параметров при разряженной батарее:
    1. Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
    2. Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и
    запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен
    ."
    Второй вопрос: "При нормальной работе модуля и при должном напряжении питания батареи конфигурационные параметры хранятся для работы модуля в ОЗУ и при их изменении через OWEN configurator они изменяются в ОЗУ?"
    Третий вопрос: "Что является конфигурационными параметрами? Все настройки Owen configuratora?"

  5. #665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А почему модуль был выбран без чтения документации заранее?
    И почему было выбрано 230V, а не 24V?
    Модуль надо было выбрать срочно со сроком "вчера". До этого с модулями на 220 сталкивался только у сименса лого и ПР200, где это все сделано адекватно. Не ожидал такой не логичной работы.
    230 проще передать, чем 24 вольта.

  6. #666

    По умолчанию

    доброго вечера, спрошу так, ради успокоения, управление дискретными выходами МК210-401, 311 осуществляется битовой маской? другого способа нет?

  7. #667

    По умолчанию

    Другого нет

  8. #668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RaisinMGN Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане. При ознакомлении с описанием модуля МВ210-221 возник первый вопрос: "Важна ли батарейка для нормальной работы модуля или она только влияет на питание часов реального времени (ее можно не менять)?"
    В руководстве по модулю указана следующая информация:
    "8.2 Батарея
    В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея предназначена для питания часов реального времени. Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
    Порядок записи конфигурационных параметров при разряженной батарее:
    1. Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
    2. Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и
    запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен
    ."
    Второй вопрос: "При нормальной работе модуля и при должном напряжении питания батареи конфигурационные параметры хранятся для работы модуля в ОЗУ и при их изменении через OWEN configurator они изменяются в ОЗУ?"
    Третий вопрос: "Что является конфигурационными параметрами? Все настройки Owen configuratora?"
    Добрый день.

    1. На основной функционал модуля - измерение состояния входов и передачу данных по Ethernet наличие/отсутствие батарейки никак не влияет.
    При отсутствии батарейки:
    • Значение времени в часах не будет сохраняться при отключении питания. Как следствие - некорректные метки времени в архиве.
    • Запись параметров будет производиться по алгоритму, приведённом в процитированном Вами разделе РЭ. Как следствие - быстрее будет расходоваться ресурс флеш-памяти.

    2. Да, верно.
    3. Все параметры, доступные пользователю для изменения, являются конфигурационными.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  9. #669

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
    И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.

  10. #670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
    И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.
    Смотря какие аналоговые модули. Для МВ210-101 обновление значений раз в 3 сек укладывается в заявленные технические характеристики

Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 175765666768 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •