Страница 66 из 71 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 739

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
    Возможно баг. У меня такое было с модулями аналогового вывода, с подключенной ко всем каналам нагрузкой.

    Вылечились перепрошивка на новую более свежую.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
    Вроде разобрался, судя по всему настройки сбрасывал шаблон из Codesys, ложная тревога

  4. #4

    По умолчанию

    Можно ли по Modbus считать состояние модуля и его ошибки (при наличии ошибок) ?

  5. #5

    По умолчанию

    в документации что написано?

  6. #6

    По умолчанию

    Если бы в документации я нашёл бы эту информацию , то не спрашивал бы

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Если бы в документации я нашёл бы эту информацию , то не спрашивал бы
    Вы хоть напишите о каком модуле речь, или из вас клещами всё тянуть?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы хоть напишите о каком модуле речь, или из вас клещами всё тянуть?
    Речь о модуле МВ210-101

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Речь о модуле МВ210-101
    У модуля, для каждого канала есть регистры статуса, по таблице ошибок можно определить что с каналом, например датчик отключён

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Если бы в документации я нашёл бы эту информацию , то не спрашивал бы
    если бы я не видел эту информацию в документации, то не спрашивал бы

Страница 66 из 71 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •