Страница 638 из 857 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 8567

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6371
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Буквально только что после компиляции ошибки пропали, при этом ничего не делал, так что можно не подключаться )
    Ок, хорошо.

  2. #6372

    По умолчанию

    Еще вопрос ) в проекте есть поля (минимум и максимум которые руками заполняют) и флажки. Как сделать, чтобы после отключения/включения питания заданные значения и флажки сохранялись ?

  3. #6373
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос ) в проекте есть поля (минимум и максимум которые руками заполняют) и флажки. Как сделать, чтобы после отключения/включения питания заданные значения и флажки сохранялись ?
    Объявить привязанные к ним переменные как RETAIN или PERSISTENT.

  4. #6374
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию Получение состояния подключения Slave устройства в ST. (Codesys 3.5)

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3.5 функция(ST), позволяющая получить состояние подключения Slave устройства по его названию или адресу, для дальнейшей передачи? (ПЛК работает в режиме ретрансляции, в режиме Master через ModbusTCP собирает данные с Slave устройств(RTU через преобразователь в TCP) и затем в режиме Slave передаёт на SCADA)

    То бишь в случае пропажи соединения с любым из Slave устройств, мне нужно передать информацию об этом на SCADA.

  5. #6375
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Formak21 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3.5 функция(ST), позволяющая получить состояние подключения Slave устройства по его названию или адресу, для дальнейшей передачи? (ПЛК работает в режиме ретрансляции, в режиме Master через ModbusTCP собирает данные с Slave устройств(RTU через преобразователь в TCP) и затем в режиме Slave передаёт на SCADA)

    То бишь в случае пропажи соединения с любым из Slave устройств, мне нужно передать информацию об этом на SCADA.
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, скриншоты из CODESYS, по которым можно будет понять, как именно у вас настроена ретрансляция.

  6. #6376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Объявить привязанные к ним переменные как RETAIN или PERSISTENT.
    Спасибо!!!!!

  7. #6377
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Примерно так:Codesys_screenshot.png

    (это пример, к сожалению рабочий проект выложить не могу)

  8. #6378

  9. #6379
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Понял, огромное вам спасибо

  10. #6380

    По умолчанию

    Добрый день.
    Собрал проект на PLC Systeme Electric SM253. Необходимо из S7-1500 забрать один тег. Нашел библиотеку CodeSys S7Comm (NothingRandom). Она была разработана под Raspbery. Я её опробовал на программном PLC из пакета CodeSys и всё заработало. Но если меняю PLC на реальный, то получаю ошибки. Не могу понять где возникают эти ошибки. Искал и в интернете и по проекту и в библиотеке (она открыта с исходниками), но ничего не нашел.
    Помогите.
    Ошибки:
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_tcpConnector.SetAdapter(ipAddr.sAddr)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0035: Вместо '_tcpConnector.SetAdapter' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0004: 'SetAdapter' не является компонентом 'Connector'
    Архив проекта и библиотека на диске. Размер превысил ограничение и сюда не прикрепляется. Использовался CodeSys v3.5 SP19 Patch 4.
    https://disk.yandex.ru/d/y9EkkDF2h4JT6g

Страница 638 из 857 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688738 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •