Страница 61 из 108 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1219

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Безымянный.jpg

    Версия компонента 3.5.11.20

    Если ставить версию 3.5.16.0, то эта скорость присутствует.

  2. #2

    По умолчанию

    OwenCommunication используйте для 38400

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, ПЛК210-02-CS После перезагрузки не запускается проект, не идут данные по mqtt и не подключается к онлайн

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Добрый день, ПЛК210-02-CS После перезагрузки не запускается проект, не идут данные по mqtt и не подключается к онлайн
    это вопрос или утверждение. Проект делали загрузочным?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это вопрос или утверждение. Проект делали загрузочным?
    Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало
    Без создания загрузочного проекта после перезагрузки в памяти контроллера проекта не будет - это ожидаемое поведение.
    Вам надо выполнить эту команду во время подключения к ПЛК (Онлайн - Создать загрузочное приложение).

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?

  8. #8

    По умолчанию

    Здраствуйте!

    Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?

    Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
    Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!

    Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?

    Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
    Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.
    Добрый день.
    Да, в настройках межсетевого экрана вы можете по умолчанию запретить прием входящего трафика, и правилами настроить разрешения для нужных IP.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, в настройках межсетевого экрана вы можете по умолчанию запретить прием входящего трафика, и правилами настроить разрешения для нужных IP.
    Благодарю. Все получилось.
    В подразделе зоны выставил входящий трафик отвергать на мост из 3 и 4 портов. А в правилах выставил нужные IP адреса.
    Ещё повыключал работающие правила, которые были включены по умолчанию, вроде как всё работает.

Страница 61 из 108 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •