Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Да, подобрали коэффициент, сейчас отличный получился результат. Но интегральную все равно обнуляю при достижении максимального регулирования.
    А каким образом обнуляется интегральная составляющая ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А каким образом обнуляется интегральная составляющая ?
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).
    Еще раз спрашиваю, каким образом делаете интегральную составляющую равной нулю. Макрос у ОВЕН запаролен.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Еще раз спрашиваю, каким образом делаете интегральную составляющую равной нулю. Макрос у ОВЕН запаролен.
    Он (макрос ПИД от ОВЕН) есть и без пароля

    ЗЫ.
    Захват-02.png


    Захват-01.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 23.11.2023 в 12:49.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).
    Если я правильно понял, то когда мощность 100% обнуляется коэффициент при интегральной составляющей, а не накопленная сумма. Если это так, то это бесполезное и даже вредное занятие, так как приводит к замораживанию накопленного значения интегральной составляющей и затягиванию переходного процесса.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 14:26.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то когда мощность 100% обнуляется коэффициент при интегральной составляющей, а не накопленная сумма. Если это так, то это бесполезное и даже вредное занятие, так как приводит к замораживанию накопленного значения интегральной составляющей и затягиванию переходного процесса.
    Так накопленная интегральная должна умножаться на коэффициент в настройках. Соответственно, раз коэффициент стает равным нулю, то на него и умножается накопленная составляющая. Не?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Да, подобрали коэффициент, сейчас отличный получился результат. Но интегральную все равно обнуляю при долстижении максимального регулирования. Так, больше для страховки. Дифференциальную не нужно обнулять? Что то не уверен.

    Просто настройка ПИД идет удаленно, в другом городе. А объект достаточно специфично-критичный. Весело
    По мне, сбрасывать интегральную составляющую может иметь смысл при изменении, скажем, уставки. А вот, если сбросить при достижении максимального значения, может получиться совсем нехорошо. Пример: уставка у вас 25°С, датчик показывает 24,9°С и выход ПИД 100%. Если сбросить интегральную составляющую, то выход ПИД сброситься почти в ноль, а оно нам надо?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По мне, сбрасывать интегральную составляющую может иметь смысл при изменении, скажем, уставки. А вот, если сбросить при достижении максимального значения, может получиться совсем нехорошо. Пример: уставка у вас 25°С, датчик показывает 24,9°С и выход ПИД 100%. Если сбросить интегральную составляющую, то выход ПИД сброситься почти в ноль, а оно нам надо?
    При ошибке 0,1°С и при адекватных коэффициентах выход ПИД не может быть 100%.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При ошибке 0,1°С и при адекватных коэффициентах выход ПИД не может быть 100%.
    При правильных коэффициентах и при правильно подобранном оборудовании вообще переполнения интегральной составляющей не будет. Возможно я неудачный пример привел, но обнуляя интегральную составляющую, мы откатываем систему в начальное состояние, а это не лучшее решение

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    При правильных коэффициентах и при правильно подобранном оборудовании вообще переполнения интегральной составляющей не будет. Возможно я неудачный пример привел, но обнуляя интегральную составляющую, мы откатываем систему в начальное состояние, а это не лучшее решение
    Просто у нас система не стабильная, куча факторов ее пытается расколбасить ПИД не в состоянии учесть непредсказуемо меняющиеся условия.

Страница 61 из 69 ПерваяПервая ... 11515960616263 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16