Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66

Тема: Подскажите по датчику температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите создать макрос.
    Задача такая:
    Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
    При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
    Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.
    В смысле, выход один, как мы узнаем по какому сигналу он сработал(включился)?
    Может тогда выход целочисленный, в смысле, в виде битовой маски входных сигналов?
    Короче, много раз подобное обсуждалось!

    Кто первый встал, того и тапки_9_3.owle

    Только у переменной "V" уберите энергонезависимость, чтобы сбрасывалось при перезагрузке ПР.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 23:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо!
    С тапками не много разобрался, но!
    При копирование этого проекта в свой происходит странная вещь. Постоянно идет сигнал с выхода Q1 (EXTRACT81).
    Причем выходы другие тоже работают, но при сбросе возвращается на Q1.
    Еще не понятно, в Вашем проекте всё работает, а он сделан под ПР на 24В, копирую опять в свой висит сигнал Q1.
    А у меня ПР на 220В.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    С тапками не много разобрался, но!
    При копирование этого проекта в свой происходит странная вещь. Постоянно идет сигнал с выхода Q1 (EXTRACT81).
    Причем выходы другие тоже работают, но при сбросе возвращается на Q1.
    Еще не понятно, в Вашем проекте всё работает, а он сделан под ПР на 24В, копирую опять в свой висит сигнал Q1.
    А у меня ПР на 220В.
    Чтобы работало как у меня в проекте, надо и настройки макросов перенести, находятся в свойствах макроса!
    Модификация ПР не имеет значения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2024 в 10:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Вот я копирую проект Ваш, переношу в свой. А дальше что нужно сделать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите создать макрос.
    Задача такая:
    Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
    При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
    Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.
    На вход rs триггера ставишь элемент "И" с 4мя входами: d1, not d2, not d3 и not выход триггера. И так для каждого из 3х входов.
    d4 заводишь на всё сбросы триггеров. Всё выходы триггеров на элемент "или" и его выход на d01

  6. #6

    По умолчанию

    А можно подробнее?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Получилось!

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?
    В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного(релейного) регулятора с гистерезисом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 20:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Так, я использую макрос Pt1000, на выходе создал переменную С. Теперь создал блок сравнения FGT
    На вход FGT поставил переменную С и константу на нужную температуру.
    Теперь как использовать двухпозиционный блок с гистерезисом, вернее как его использовать. включаться должно при 35С, а выключаться при 98С?
    Или куда поставить блок времени TON?

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •