Эти сигналы написаны в общем, как возможные для этого входа, а уже проектировщик АТМ части должен решить, какие ситуации могут привести к аварии. Ведь есть не только жаротрубные котлы с надувными горелками, но ещё много типов, у которых расход или разрежение являются важными параметрами для контроля.
А в вашем случае, скорее всего, вам достаточно завести аварию и сигнал работы с горелки. Только напоминаю вам, что система с контроллером КТР будет работать только в случае наличия постоянной циркуляции в котловом контуре, поскольку датчик температуры, по которому регулируется мощность, установлен в общем коллекторе, и при отсутствии циркуляции в нем будет "ой".