Перезалил по новой.
К сожалению для АВР 2 ввода, межсекционный, ДГУ на мотор приводах нет ПР на 16 входов и 10 выходов, приходится для АВР использовать Zelio Logic соответствующий, использование ПЛК 110 несколько дороже по цене.
Для мотор приводов Шнайдер необходимо отдельные управляющие сигналы на включение и отключение. отсюда и такое количество выходов. 1 ввод (2 выхода), 2 ввод (2 выхода), секционный (2 выхода), дгу (2 выхода), запуск дгу, ошибка дгу.
Уже не говорю про контроль всех аппаратов по ошибкам и управление.
На мотор приводах должно быть постоянное питание, в схеме организуется оперативное питание от разных вводов. Любое пропадание питания производит перезапуск ПР, необходимо контролировать данный момент.
Интересно, планируется ли ПР от ОВЕН с таким количеством входов и выходов ? ну и с ценником менее 6-6,5 тысяч ?
Так для ПР модули расширения входов выходов есть вроде как.
Два ПР 8/4 все равно мало, а два ПР 12/8 или 12/8+8/4 стоят дороже одного ZL, чтобы два ПР соеденить ведь необходимы еще модули связи...
А писать программу с разделением на два ПР нет смысла из-за небольшой разницы в цене... ибо 16/10 ZL стоит 9874 розничная цена
Я имел ввиду 2 ПР114 с буковкой У (букву К надо заказывать ) стоят по 4800 итого 9600 за 22входа и 14выходов ( 2 входа \выхода отданы для связи) .Правда выходная частота не более 70гц (15мс на бит) ,но это больше и надежней чем на реле. Писать программу не нужно ,его (проект) нужно рисовать(за часок) . .зато один сгорит ,второй еще будет работать .Да, ни каких модулей связи ,только пара проводов.
Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2013 в 23:11.
электронщик до мозга костей и не только
и как вы себе представляете работу АВР при одном сгоревшем ПР ? вот до переключения в ручной режим, ночью например ?
Тогда уж лучше какой-нить ПЛК взять с модулем ввода/вывода.
так, для сведения, автомат включен, сгорает один, второй возьмет и врубит другой автомат при невыключенном другом и бабах...
Последний раз редактировалось melky; 24.06.2013 в 23:31.