и все-таки реально ли связать ип-320 с Vipa?
и все-таки реально ли связать ип-320 с Vipa?
Вы через какую среду их программируете?
Через Step7 не получится. Там только свои протоколы поддержаны или писать обмен руками.
Через WinPlc7.
Руками - это как?
S72_05R.rar
Во вложении пример организации свободного обмена через порт для S200. Если разберетесь попробуйте примерно тоже сделать для Vipa. Скачайте на сайте Веспер инструкцию для DriveLinkRus. Там хорошо расписан протокол Monbus.
Я к сожалению в Win7 не работал. У них в отличии от Step7 свои библиотеки. Больше помочь ни чем не смогу.
Да все должно работать.
Что говорит поддержка Vipa???
В России vipa никто не поддерживает. Штат в Германии около 90 человек. Техподдержка скорее не ответит.
А ЭФО? А прософт?
Нет возможности контроллер к нам привезти на пару дней?
Ну и к стати я бы взял какую нибудь програмулину, типа ModBus Tester и попробовал проверить по какому адресу регистры распологаются, какой командой их считывать...
" эфо? а прософт"- торгаши
Я года 3 назад занимался випой, пытался от этих товарищей хоть какую нибудь инфу получить. Они могут только счет на поставку выписать и буклет дать почитать. Не уверен, что сейчас лучше стало.
Только у меня родного софта не было я на step7 программировал. Step7 поддерживает vipa, если GSD файлы подгрузить, но motbus на нем не идет. У них свои протоколы. Я обэтом и писал в самом начале.
Тут проще старенькую О7 по дешевке найти(или TD какую).