  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    Удивительно, какая жаркая дискуссия развернулась. И, к сожалению, мало сообщений по теме.
    Я вернусь к изначальной теме - теме быстродействия.

    В своих первоначальных постах Capzap привел вырезки из документов Сименс. К сожалению, потом он посты зачем-то удалил.
    Поэтому я прикрепляю сканы из каталогов Сименса 2013 года с указанием основных характеристик контроллеров серии S7-1200, S7-300C, S7-300.

    Из прикрепленных данных видно, что контроллеры серии S7-1200 быстрее контроллеров серии S7-300C. А именно, все контроллеры серии S7-1200 имеют следующие характеристики быстродействия:
    - время выполнение логической операции не менее 0,08 мкс;
    - время выполнения операции с плавающей точкой 2,3 мкс.
    Аналогичные параметры у самого быстрого из S7-300C - 314C-2DP - 0,1 и 3,0 мкс соответственно.
    Контроллер S7-312 выполняет логическую операцию немного медленнее чем S7-1200 - за 0,1 мкс, но зато значительно быстрее с плавающей точкой - за 1.1 мкс. Другие контроллеры серии S7-300 превосходят по быстродействию S7-1200-е.

    Исходя из того, что проведенный эксперимент показал, что ПЛК110 быстрее примерно в 1,5 раза чем S7-1214, а также принимая во внимание вышеприведенный анализ характеристик серий S7-300 и S7-300C можно сказать, что по быстродействию ПЛК110 превосходит любой из контроллеров серии S7-300C, имеет примерно равные характеристики быстродействия с S7-312 и будет уступать остальным контроллерам серии S7-300.
    Вложения Вложения

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    Рассуждения нравится/не нравится, думаю лучше перенести в курилку.

  3. #53
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    удалил все посты, что раздел не курилка и обсуждать стороннего производителя форум запрещает, а мы тут все увлеклись
    что касается каталога,я не знаю откуда он у Вас и всё такое, вот ссыль с оф.сайта http://dfpd.siemens.ru/assets/files/...m_manual_r.pdf открывайте 346 страницу и даны данные, там и близко нет единиц микросекунд для не булей, верить опечатавшейся стенографистке не стоит

    то что компакт серия уступает, так я еще давно называл убийцей российских плк, она сделана чтоб на нашем рынке конкурировать по цене, вот и характеристики слабее
    Последний раз редактировалось capzap; 31.08.2015 в 14:53.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    удалил все посты, что раздел не курилка и обсуждать стороннего производителя форум запрещает, а мы тут все увлеклись
    что касается каталога,я не знаю откуда он у Вас и всё такое, вот ссыль с оф.сайта http://dfpd.siemens.ru/assets/files/...m_manual_r.pdf открывайте 346 страницу и даны данные, там и близко нет единиц микросекунд для не булей, верить опечатавшейся стенографистке не стоит

    то что компакт серия уступает, так я еще давно называл убийцей российских плк, она сделана чтоб на нашем рынке конкурировать по цене, вот и характеристики слабее
    Ваш мануал 2009 года. Я думаю стоит верить каталогу 2013 года.

    А вот дополнительно ссылка на официальный сайт:
    https://support.industry.siemens.com...ti=td&lc=en-US - технические данные для данного заказного номера (см. посты выше).
    Там соответственно, быстродействие 0,085 и 2,5, т.е. практически те, которые указаны в каталоге.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 31.08.2015 в 15:31. Причина: Добавлена ссылка на официальный сайт

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    ПЛК110 быстрее примерно в 1,5 раза чем S7-1214, ..
    по быстродействию ПЛК110 превосходит любой из контроллеров серии S7-300C, имеет примерно равные характеристики быстродействия с S7-312 и будет уступать остальным контроллерам серии S7-300.
    Вот. Ответили ж по теме.


    Не по теме
    А посему 500 кбод = 500 000 бод = 500 000 бит/сек
    Тогда есть сумнения про то, что кто-то там 88 Ai опросил за 8мс. Полноформатных Ai (IEEE). С нескольких разных девайсов.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Тогда есть сумнения про то, что кто-то там 88 Ai опросил за 8мс. Полноформатных Ai (IEEE). С нескольких разных девайсов.
    ПЛК у этих там имеет весьма оригинальную архитектуру. Про 8мс тот мужик конечно сильно загнул.

  7. #57

    По умолчанию

    Есть такой, "стандартный" тест для CoDeSys, PLC Benchmark
    Вот результаты, за 1 взят ПЛК110 старый

    tests_PLC_Bench.JPG
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    Владислав, а что такое AM3517 и PowerPC?

  9. #59

    По умолчанию

    AM3517 и PowerPC - это названия процессоров.
    450 и 300 МГц соответственно. Сравнивать то с чем-то надо...
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #60

    По умолчанию

    AM3517 - это к тому же платформа, на которой построены приборы СПК207 и СПК210 (панельные контроллеры) фирмы Овен.

Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •