будь неладен тот день, когда я решил поставить тдм на 1 объект.
сдан - 2 месяца.
на сегодня: замена автоматов 3п50а - 14шт, контакторов - 8шт. меняю на авв.
все, в пень это амно. лампы у них дешаковые, и настолько же "полезные": светятся от наводки 30в АС, зато при подключении через бесперебойник горят со свистом и сразу. авв рядом работает без вопросов.различия в схемотехнике, оттого и цена разная в несколько раз.
Ещё бы заказчик это понимал....авв рядом работает без вопросов.различия в схемотехнике, оттого и цена разная в несколько раз.
Алексей ПМ вы не поверите, но летят лампы и АББ и Шнайдера.
з.ы. и автоматы тоже от них же, хотя конечно в целом надежнее. Сейчас если надо бюджетно лучше тот же Easy9 установить, чем IEK или TDM.
А вот нулевые шины IEK в корпусе ставил и ставить буду, запчасти теже, что и Легранд, но ценник куда разумнее.
А вот всякие кнопки, лампы от ИЕК нафик, кстати Овеновский Maertec понравился по качеству.
Как бы сказать по точнее.
У ИЭК шанс нарваться на откровенный брак меньше. Это что касается автоматов,контакторов и реле.
УЗО и диф.автоматы - промолчим о грустном. Что у ИЭК, что у ТДМ.
Сигнальные лампы нормальные и у ИЭК и У ТДМ.
Клеммные зажимы ловчее у ТДМ. Но у ИЭК зато сразу идут маркеры в комплекте. Для ТДМ-ских надо докупать отдельно.
Кнопки, переключатели и прочее, полное говно у обоих производителей. За исключением КПУ.
А по большому счёту, нужна низка себестоимость, ставим микс из ИЭК, ЭКФ и ТДМ. У кого какая продукция понадежнее.
Надо качество, ищем других производителей.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А правду искать никто не пробовал? С продавца деньги получить. Или не в той стране живем?
Ну я думаю здесь не снабженцы сидят. Из последнего что у меня сломалось это были две релюшки РЭК, отпал провод в месте пайки.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 27.11.2015 в 14:37.
Какие проблемы?
Если откровенный брак, примут назад. На экспертизу. Экспертиза у дилера выглядит так: менеджер звонит в головную контору производителя и говорит - нам брак принесли. Головная контора говорит - пришлите фото. Или не говорит, тут когда как, фиг их поймешь. На следующий день приходит на эл. почту письмо. Изделие признано браком, нам отправлять не надо, утилизируйте на месте. Покупателю выдают новое изделие. Всё. Просто желающих мотатся из за каждой мелочи мало. А так ни кому не отказывают.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
1.Пускатели ИЭК от 40 ампер и далее через один гудят-дребезжат при срабатывании причина - не до конца замкнут магнитопровод приводит к повышенному энергопотреблению , перегреву и расплавлению корпуса обмотки . Происходит это в течении 1...3х месяцев в зависимости от эксплуатации и !!! браком признаки "гудение" и "Дребезг" не считаются .
2.Очень часто у ИЭКа в коробочках пускателей с заказанными 230в катушки лежат с катушками 380в , надо проверять обязательно на месте при покупке .
3. Во многом процедура отбраковки зависит от дилеров . Мне один раз попал пускатель Шнайдеровский с катушкой 24в вместо заказанной 230в , естественно жахнула , поменяли без проблем.
4. Во многих местах в России приобрести что-либо кроме ИЭК очень-очень долго и проблематично , посему местные заказчики таки говорят :-Пусть будет ИЭК и пофигу сколько он проработает , навернется купим и поменяем и ждать 2...8 недель (кошки быстрее родятся) не будем.
Не ожидал столько негатива на Китайские бренды типа ИЭК/EKF/TDM. Спасибо всем за статистику.