    По температуре отдельных котлов управляет, в частности, Siemens RVA47

    Хорошо. Вот возьмем из инструкции витатроника режим каскадного регулирования "Режим теплоты сгорания 1"

    Цитирую инструкцию
    fig1.jpg

    Теперь же к ней графическое пояснение

    fig2.jpg

    Вот скажите - второй котел подключается по температурно-временному интегралу (как в тексте) или же когда мощность первого котла достигнет какой-то величины (на картинке - 100%)?

  2. #52
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aforest Посмотреть сообщение
    Да, и что такое BRUKATORE?)))))

    Если можно,то хотя бы краткий комментарий по первому (рабочему) каскаду дайте, плиз.
    BRUKATORE- это конечно не совсем грамотно, с итальянского котёл. По первому ничего сказать не могу т.к. писал другой человек, а я для ИТП, там же, и чего он там заложил толком не пойму, знаю только одно, что ведущий котёл имеет заданную от уличной температуру, а ведомые подхватывают если он не справляется. Допустим на ведущем имеем уставку 80 и он её не может поднять, тогда включается первый ведомый и они вместе поднимают температуру и ведомый выключается, ведущий продолжает работу на малом горении. Выборка какой котёл будет ведущим, а какой 1 и 2ведомыми выбирается в ручную (оператор смотрит время наработки).

  3. #53
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Эдуард_Н
    если можно выложите библиотеку
    Пожалуйста. Только сильно не ругайте, мой первый опыт.

  4. #54
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Вот схемы для выложенного мной проекта

  5. #55

    По умолчанию

    Так все-таки. У вас на каждый котел был свой контроллер 154й. А каскадным был, как я понял, 160й. Что за сигнал 154е от 160го получали - мощность или температуру котла?

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Если такая пьянка пошла а поэкт панели можно валожить интересно все живьем посмотреть. Александр

  7. #57

    По умолчанию

    Дык тогда и гидравлическую схему в студию, плиз

  8. #58
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Ну что же, смотрите

  9. #59
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aforest Посмотреть сообщение
    Так все-таки. У вас на каждый котел был свой контроллер 154й. А каскадным был, как я понял, 160й. Что за сигнал 154е от 160го получали - мощность или температуру котла?
    От 154 на 160 передавалась текущая температура, с 160 в 154 уставки и команда включения, ну и так, разные параметры аварии и т.п. При отказе 160-ого можно уйти на одном 154-ом, если и он отказал идём в ручную.

  10. #60

    По умолчанию

    Так а где в таком случае программный блок, управляющий каскадом?

    в файле для 160го (пост#43)?
    в котлы передаются значения Ustavka_K1, Ustavka_K2, Ustavka_K3? Это температуры для каждого котла? Пока так и не разобрался, как оно работает. Может, дадите краткий бриф-обзор?

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3