  1. #5811
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Вложение 68296

    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается
    Добрый день.
    Вам нужно перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

  2. #5812

    По умолчанию

    Здравствуйте, для архивации данных взяли пример проекта " Example_SqlFeatures_3516v1.projectarchive ", оставили только sqlite3. В данном проекте запрос отправляется при нажатии кнопки "отправить запрос", а как переделать программу, чтобы запрос сам автоматически отправлялся каждую секунду ? (код запроса для отправки данных с переменных есть, осталось этот запрос каждую секунду отправлять на сервер для записи данных).
    ссылка на пример https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:21.

  3. #5813
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, для архивации данных взяли пример проекта " Example_SqlFeatures_3516v1.projectarchive ", оставили только sqlite3. В данном проекте запрос отправляется при нажатии кнопки "отправить запрос", а как переделать программу, чтобы запрос сам автоматически отправлялся каждую секунду ? (код запроса для отправки данных с переменных есть, осталось этот запрос каждую секунду отправлять на сервер для записи данных).
    Добрый день.
    Используйте генератор импульсов - например, BLINK из библиотеки Util.

  4. #5814

    По умолчанию

    Как добавить операторы конверсии ? INT_TO_TIME - его нет в списке выбора. Есть только To_word и тд.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:56.

  5. #5815
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Как добавить операторы конверсии ? INT_TO_TIME - его нет в списке выбора. Есть только To_word и тд.
    Используйте просто TO_TIME. Его аргументом может быть переменная любого типа.

  6. #5816

    По умолчанию

    Благодарю!

  7. #5817

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите плз. синтаксис ФБ OSCAT_BASIC.ONTIME в ST.

  8. #5818
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от А22 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите плз. синтаксис ФБ OSCAT_BASIC.ONTIME в ST.
    Добрый день.

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       fbOntime:	        BASIC.ONTIME;
    	
       xInWork:		BOOL;
       xReset:		BOOL;
       udiSeconds:		UDINT;
       udiCycles:		UDINT;
    END_VAR
    
    
    fbOntime
    (
       IN 	   := xInWork,
       RST 	   := xReset,
       SECONDS := udiSeconds,
       CYCLES  := udiCycles
    );
    2023-06-14_11-33-48.jpg

  9. #5819
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, см. видео:
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U
    В видео речь идёт об SP18, всё о чём там говорится также актуально для SP17?

  10. #5820
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    В видео речь идёт об SP18, всё о чём там говорится также актуально для SP17?
    К сожалению, нет - на наших контроллерах (у которых версия рантайма 3.5.17.30) этот функционал работать не будет.
    Так что я некорректно ответил на ваш прошлый вопрос, извините.

Страница 582 из 856 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •