Регистры PSW30-35 для сбора данных времени не нужны!!!
Достаточно вкл. эту галку
Захват-2.png
Оставить только регистры с данными
Захват-1.png
И все.
Захват-4.png
Регистры PSW30-35 для сбора данных времени не нужны!!!
Достаточно вкл. эту галку
Захват-2.png
Оставить только регистры с данными
Захват-1.png
И все.
Захват-4.png
Последний раз редактировалось petera; 26.07.2017 в 10:29.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Идем дальше. ) А как сделать чтобы дата и время были первыми столбцами?
Просто добавляйте архивируемые переменные в нужном порядке:
26-07-2017 10-32-23.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А для элемента Архивирование USB это можно применить? Там запрашивается регистр данных.
Можно, там настройки совершенно аналогичные. Выбирайте тип данных STRING - и архивируйте строку, которую сформировали нужным вам образом и записали в регистры панели.
Прикладываю абстрактный пример для запуска в эмуляции (в корне диска D создастся файл CE.csv). Чтобы использовать в панели, выберите ID устройства = 0. Вам нужно будет только формировать требуемые строки не через Текстовый ввод, а в макросе.
26-07-2017 12-23-01.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.07.2017 в 12:27. Причина: приложил пример
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Т.е. я должен дату и время преобразовать в текст, записать в регистры, а потом сохранить? а готовые значения времени в формате текст в регистрах есть? Может быть использовать экспорт текущего времени из настроек?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.07.2017 в 13:42.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В Си есть функция форматной печати в строку. С учетом тог, что дата и время в регистрах PSW30..PSW35 в двоично-десятичном формате получим
sprintf((char*)&PSW[1000], "%4X-%2.2X-%2.2X %2.2X:%2.2X:%2.2X ", PSW[30], PSW[31], PSW[32], PSW[33], PSW[34], PSW[35]);
здесь в десяти регистрах PSW1000...PSW1009 получится строка вида 2017-07-26 13:36:15
Захват-1.png
Захват-2.png
Последний раз редактировалось petera; 26.07.2017 в 13:46.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо! Все работает.
Вот такое сообщение.Ограничение регистров архив.png
Видимо это связано с групповым сохранением не более 120 регистров, но почему мне не дает сохранить более 10 (дата-время)+24 (данные) регистров? Ну и текст сообщения надо бы поправить...