  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    В релизе OwenLogic 2.3.321.0 для ПР103-24.1610.03.2.0 есть следующие ограничения адресов:

    Для Master на одно устройство диапазон адресов регистров от 0 до 4095
    Для Slave от 16384 до 20479

    Где то выше писали, что дает прописать сетевые переменные в количестве больше 64-х
    А при попытке их использовать выдаст ошибку

    Хотелось бы все таки услышать комментарий разработчиков
    В инструкции такие данные:
    изображение_2023-03-06_153958892.png

    изображение_2023-03-06_154033283.png

  2. #2

    По умолчанию

    Потенциально интересное устройство, но реализация пока непонятная

    Аппаратное обеспечение позволяет

    Выглядит или как недоработка или специальное ограничение - используйте более дорогое ПЛК

    Зачем тогда выпускали?
    Если Ethernet останется программно ограничен, то ПР102 предпочтительнее

    Разработчикам не интересно дать комментарий?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    Потенциально интересное устройство, но реализация пока непонятная
    Аппаратное обеспечение позволяет
    Если Ethernet останется программно ограничен, то ПР102 предпочтительнее
    Разработчикам не интересно дать комментарий?
    Если вы хотите быстрого ответа от разработчиков, пишите в техподдержку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    Потенциально интересное устройство, но реализация пока непонятная

    Аппаратное обеспечение позволяет

    Выглядит или как недоработка или специальное ограничение - используйте более дорогое ПЛК

    Зачем тогда выпускали?
    Если Ethernet останется программно ограничен, то ПР102 предпочтительнее

    Разработчикам не интересно дать комментарий?
    Чем ПР102 предпочтительнее - там всего 75 сетевых переменных?
    Комментарий уже здесь давали - в данной конфигурации на большее недостаточно ресурсов.
    У вас в ПР103 реально есть проблема с недостаточным количеством переменных для Master или Slave режима?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Чем ПР102 предпочтительнее - там всего 75 сетевых переменных?
    Комментарий уже здесь давали - в данной конфигурации на большее недостаточно ресурсов.
    У вас в ПР103 реально есть проблема с недостаточным количеством переменных для Master или Slave режима?
    Если нужно 200, а есть 64 - это можно считать проблемой?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    Если нужно 200, а есть 64 - это можно считать проблемой?
    Значит вы выбрали неподходящее оборудование, но почему то считаете, что оно должно соответствовать вашим требованиям.
    Вы же не будете заказывать газель для перевозки 10т песка и потом жаловаться, что она этого сделать не может (хотя на ней было написано - г/п 2тонны)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Значит вы выбрали неподходящее оборудование, но почему то считаете, что оно должно соответствовать вашим требованиям.
    Вы же не будете заказывать газель для перевозки 10т песка и потом жаловаться, что она этого сделать не может (хотя на ней было написано - г/п 2тонны)
    Есть проект на ПР200
    Работающий
    Есть планы по расширению
    Перекинуть проект проще чем с нуля писать и отлаживать новый
    С Ethernet на OwenLogic только ПР103

    Выяснилось про ограничения не соответствующие аппаратному обеспечению
    Значит программные

    Разъяснения разработчиков поставило бы все на свои места

    Но все оборачивается пустой болтовней пользователей

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    Если нужно 200, а есть 64 - это можно считать проблемой?
    Во первых переменные були можно упаковать в маски по 16 шт, Float передавать через 1 регистр, маленькие числа можно передать по нескольку штук через 1 регистр,
    так можно из 200 переменных сделать 50-60 шт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 19:00.

  9. #9

    По умолчанию

    Осталось появиться разработчику и посоветовать применить не Owen

  10. #10

    По умолчанию

    А правда, что срок поставки ПР103 теперь больше двухсот (200!) дней?
    Вроде только собрали и отработали проект под этот контроллер, хотели заказать еще 50 штук, и тут на тебе...
    Причем на ПР102 вроде нет такой проблемы. Теперь рассматриваем связку ПР102+МКОН, т.к. нужна диспетчеризация по Модбас ТСР.

Страница 57 из 105 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •