  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала?
    Импорт CSV поддержан, передать импортированные значения по Modbus тоже не составит труда.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.
    Не соглашусь - Beep тоже работает.
    Как выглядит макрос и каким образом его вызываете?

  6. #6

    По умолчанию

    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.
    Да, воспроизвел - если PFW=1, то Beep не работает. Справедливое замечание.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Панель СП307 включается со второго или третьего раза, другие включаются такие же соответственно без проблем. Питание ОВЕН БП60Б-Д4 24 В. Других потребителей нет. Везти к вам?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Панель СП307 включается со второго или третьего раза, другие включаются такие же соответственно без проблем. Питание ОВЕН БП60Б-Д4 24 В. Других потребителей нет. Везти к вам?
    Да, в сервисный центр.

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго дня
    Помнится, с СП270 была проблема убегания встроенных часов как самих по себе, так и в зависимости от нагрузки
    Подскажите пожалуйста, наблюдается ли такая проблема с СП3хх?
    Вообще, есть ли в этой панели энергонезависимые часы?

Страница 55 из 360 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •