Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SuperChu Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пользуясь шаблонами настроил общение между СПК110 и МВ110-16д. При запуске подключается, но данные о входах не приходят (они подсвечены серым). В чем дело - не пойму. Настроил руками (из примера для СПК105+МВ110-16 сперва удалил слейв, потом по описанию добавил)- то же самое.Пример (если без изменений) запускается и работает правильно. При сравнении проектов - разницы нет. В чем может быть проблема?
    P.S. первый раз работаю с модбасом, так что если в руководствах есть ответ - отсылайте, буду читать.
    Вы бы не работающий и работающий проекты выложили. И конфигурацию модулей опишите.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос решился. Во вкладке соотнесения входов-выходов (настройки слейва), в правом нижнем углу: Всегда обновлять переменные: Вкл 1 . По умолчанию вместо "Вкл 1" было "Использовать установку родительского устройства". В мануалах не нашел ничего про это.((

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Сразу оговорюсь, что раньше имел дело исключительно с Сименсом. Просто есть необходимость в бюджетном решении.
    Подобрать железо, возможно, что программировать буду не сам.
    Выбор пал на СПК110. Подскажите какие модуля ввода/вывода будут нормально работать и в каком количестве.
    Требуется порядка 60 входов и 30 выходов дискретных, и порядка 16 аналоговых входов.
    Только не бейте сразу. Зараннее спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Линейка Мх110, любые модули. Только групповой опрос ModBus используйте и все. Протянет и больше без проблем.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Требуется порядка 60 входов и 30 выходов дискретных, и порядка 16 аналоговых входов
    Тут бы ещё требования к частоте обновления знать.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, как можно реализовать autoreconnect для modbus tcp slave в СПК107? В моем случае СПК107 выступает в роли slave устройства. Периодически пропадает связь и виснет шина, решается лишь перезагрузкой контроллера. В программе пробовал обращаться к modbus_tcp_slave через точку, вариантов типа xReset как для com портов не увидел. Можетк аких библиотек не хватает? Все перепробовал.

  7. #7

    По умолчанию

    Может со стороны мастера имеет смысл попробовать решить сию проблему?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    Может со стороны мастера имеет смысл попробовать решить сию проблему?
    Дык как же её решишь, когда СПК107 не видит подключения(( В роли мастера выступает Master OPC там опция рестарта выставлена...

  9. #9

    По умолчанию

    Я вам в вашей ветке про GPRS еще в самом начале писал, что работать нормально не будет. Вот вы в это и уперлись. Решается у Овна это только путем перезагрузки СПК пока. В нормальных роутерах идет пинг на какой-нибудь IP и если он не проходит то роутер перезагружается (в вашем случае мастер может просто переменную в поле слейва менять через определенный промежуток времени, так вы можете контролировать связь на слейве). При этом контроллер может и не заметить перезагрузки роутера. На СПК и ПМ01 такое реализовать практически невозможно без перезагрузки СПК. Если я не прав - пусть меня поправят.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.01.2015 в 07:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, Вы абсолютно правы... Но к сожалению подбором оборудования и проектированием занимались не мы, а к тому времени как мы взялись за проект уже были закуплены комплекты на 21 станцию. Поскольку опыта разработки для этих конкретно устройств не было, решили, что раз уж функции заявлены то должны работать. Если проблема в данном случае действительно не решаема, то всякое желание работать с продукцией ОВЕН неумолимо тает.

    Но если ближе к делу, я не понимаю - функцию перезагрузки шины по modbus RTU сделали, ок. Почему нельзя сделать нечто подобное для modbus tcp?
    Последний раз редактировалось TANGATAR; 26.01.2015 в 09:27.

Страница 54 из 95 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •