Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 54

Тема: ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    а где в блоке функции ModBus Client вообще указывается ID устройства, к которому подключаюсь?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11.png 
Просмотров:	49 
Размер:	132.0 Кб 
ID:	60289

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Валенок по вашей ссылке если там 0xFF ПЛК будет отвечать? вот честно лень доставать 100-ку и ставить еще CodeSys при этом.

    Да и capzap предлагал на ПК поставить программу и Сименсом опросить, а уж на ПК увидеть пакеты TCP на раз делается.

    И еще раз спрошу, когда у ПЛК маска сети /24 а шлюз прописан из другой сети вкуда ПЛК будет оправлять ответ, даже получив запрос ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок по вашей ссылке если там 0xFF ПЛК будет отвечать? вот честно лень доставать 100-ку и ставить еще CodeSys при этом.

    Да и capzap предлагал на ПК поставить программу и Сименсом опросить, а уж на ПК увидеть пакеты TCP на раз делается.

    И еще раз спрошу, когда у ПЛК маска сети /24 а шлюз прописан из другой сети вкуда ПЛК будет оправлять ответ, даже получив запрос ?
    Если поставит адрес 255 - то будет
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь... выяснил все исходя из того,что писали тут умные люди, относительно обязательного указания ID устройства в подключении...плюс опытным путем проверил - взял Siemens LOGO 8.3, создал подключение с ПЛК100, НО так обязательно необходимо указывать ID устройства, как итог- все работает... начал искать, как указать в TIA Portal, в итоге все получилось. Единственное ,что странно- это отсутствие инфы на этот счет по Siemens`у... Всем спасибо, еще раз
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	222.png 
Просмотров:	43 
Размер:	187.8 Кб 
ID:	60290

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И да, после коннекта с сервером (модбас-клиентом) на овен-плк100 (110...), если клиент (модбас-мастер) будет жевать сопли в тишине более 10сек (около) сервер закроет коннект принудительно. Это фиксированное поведение сервера (модбас-слейва) в конфигурации. Для программного сервера можно запиливать иное поведение
    Это вообще не проблема, можно сделать бит проверки связи, одним включается раз в секунду, другим сбрасывается, не сбросил больше 3-5 сек , соединение капут. И никогда ничего не закроется, пока связь есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 18:23.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •