Свершилось следующее событие. Сегодня сожгли модуль аналогового ввода 8А. к нему было подключено 6 дТС-50М и 2 ПД100. На 7 входе перепутали подключение ПД100. 8А - накрылся медным тазом.
Есть возможность расковырять ПД100 и вырвать этот диод?
Проще внешний диод поставить на входе датчика для защиты от переполюсовки.
Проще производителя поменять, чем костыли делать. Лишний элемент - снижение надежности, а еще надо где-то разместить и правильно.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 25.03.2022 в 12:09.
Тот кто занимается пусконаладкой (это тот самый спец) перед первой подачей питания на шкаф должен проверить все критические моменты. Иначе зачем нужен этот спец.
А можно здесь увидеть ответы, разъяснения и т.д. представителей разработчиков Овен.
Какие они планируют действия по данной теме? Овен готов бесплатно ремонтировать контроллеры, модули ввода, что вышли из строя при ошибочном подключении данных датчиков?
Очень жду ответа!!!