Здравствуйте!
При пусконаладочных работах выявилась серьезная проблема с алгоритмом управления двумя насосами по реле давления (алгоритм № 03).
Очень не хватает уставки времени задержки аварии по пропаданию сигналов "Дниз" и "Дверх".
Прибору необходимо перманентное присутствие единицы на одном из входов, иначе он сразу генерирует ошибку "Давление" (потеря связи с датчиком).
В моем случае давление регулируется по сигналу от прессостата типа KPI-35 (очень распространенная ситуация, вообще). В нем одна группа перекидных контактов (НО-общий-НЗ). В прессостате две настройки: 1 - уставка даления; 2- зона нечувствительности. Его было бы достаточно, если бы СУНА не генерировала ошибку при переключении контактов. Ошибка происходит пока общий контакт в промежуточном положении (а переключение занимает не более 0,5 сек).
Конечно, можно ввести в шкаф управления два ЭМ-реле (для низкого и высокого давления) на которых инвертировать сигналы, но тогда при обрыве связи от датчика, из-за этих реле на входах СУНА будут две единицы, и он не заметит аварии.
Таким образом, получается что необходимо использовать два разных прессостата, что крайне не практично!
Введение задержки (лучше, если настраиваемой) на аварию по пропаданию обоих сигналов ("Дниз" и "Дверх") от прессостата решит проблему.
Может еще есть обходные пути?
Уважаемые разработчики, коллеги, помогите!!!
С Уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось SirGeich; 01.02.2017 в 18:36.
Сделайте инверсию "Дниз" и "Дверх" и будет у вас "1" при работе насосов.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выбрать в алгоритме 06 работу с датчиком перелива (вход DI 12) и как убрать этот вход из алгоритма? В моем контроллере он выбран, но не реагирует на входной сигнал (при этом висит авария датчиков уровня). При подаче на вход AI4 24 В (джамперами вход выбран как дискретный) в Системном меню\Входы\Аналоговые\Состояние вижу изменение входа с 0 на 1. При этом в Меню\Тест Вх-Вых сигнал Ур.макс находится в 0 и не меняется. Соответственно блокируется выполнение алгоритма (постоянно висит Авария). Версия алгоритма 06 - V1.07
Выписка из РЭ на прибор:"В настройках прибора необходимо включить вход AI4 в работу (Параметр №хх Меню /
Настройка/ Настройка I/O /AI4 поменять с «Не испол.» на «Д.Дат.Ур»)." У меня такого пункта меню в приборе нет...!?
Последний раз редактировалось AndreiAM; 11.04.2017 в 09:49.
Вопрос решен. Всем спасибо.
Насколько я понял, СУНА не может управлять преобразователем частоты насоса? А почему? Ведь базовый прибор ПР200 имет аналоговые выходы.
Здравствуйте. В январе 2019 выходит СУНА, которая работает совместно с ПЧВ. Доступны алгоритмы постоянный, переменный мастер. Сейчас можно взять на тестирование. https://voda.owen.ru/news/2208
Менеджер по продуктам «СУНА»