    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Укажите пункт в руководстве.
    Ну вы даёте, при чём тут описание макроса, если вы используете физический выход реле? Смотреть надо руководство на Реле ПР103.

    Если макрос Scale на вход поставите, тоже будете в описании макроса искать, где настройки входа?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2023 в 11:54.

  2. #42

    По умолчанию

    Минуточку! Это в макрос должно быть заложено. То есть у него на выходе (Q) должен генерироваться сигнал в соответствии с руководством Овен. А у меня на уровне пользователя указано 0-10 или 4-20. Но это так просто к общему обсуждению.
    Но это ответ на один вопрос.
    Основной вопрос это данные в переменную не передаются. Скада Рапид.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,734

    По умолчанию

    Vknyaz макрос предназначен для линейного преобразования одного сигнала в другой. Просто в описании сделали неудачный пример, на который вы и попались. Там надо было наоборот сделать типа 4-20мА в температуру 0-100 например.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Vknyaz макрос предназначен для линейного преобразования одного сигнала в другой. Просто в описании сделали неудачный пример, на который вы и попались. Там надо было наоборот сделать типа 4-20мА в температуру 0-100 например.
    Возможно. И это все предмет пространственных обсуждений из области психологии восприятий.
    А по факту я изменил шкалу 0-1. Замеряю 10,28v при значении 32,5. Сейчас что не так?

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,734

    По умолчанию

    Не использовал ПР103, как конфигурируются выходы у данного реле для выхода 0-10В ?

  6. #46
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Возможно. И это все предмет пространственных обсуждений из области психологии восприятий.
    А по факту я изменил шкалу 0-1. Замеряю 10,28v при значении 32,5. Сейчас что не так?
    наверное стоит показать схему подключения датчика, соответствует ли она руководству
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #47
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не использовал ПР103, как конфигурируются выходы у данного реле для выхода 0-10В ?
    Захват-01.png

    По умолчанию стоит - "Выкл"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    наверное стоит показать схему подключения датчика, соответствует ли она руководству
    Тут сложно напутать. Все клеммы подписаны. Подаётся внешнее питание -24v и выход либо 0-10 либо 4-20. Вариантов не много. В Лоджике установить требуемый режим выхода. Тут даже специального образования не надо, ученик 7 класса справится.

  9. #49

    По умолчанию

    У меня создается впечатление о неисправности ПРМ.

  10. #50
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Тут сложно напутать. Все клеммы подписаны. Подаётся внешнее питание -24v и выход либо 0-10 либо 4-20. Вариантов не много. В Лоджике установить требуемый режим выхода. Тут даже специального образования не надо, ученик 7 класса справится.
    с Ваших слов получается собрали по 2-х проводной схеме, так?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:47
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 21:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •