Переменная у меня серого цвета..., это означает. что нет связи??
Переменная у меня серого цвета..., это означает. что нет связи??
Да, у вас нет связи с прибором. Проверьте правильность подключения к прибору и настройки ОРС и прибора - номер порта, скорость, протокол, адрес прибора.
В настройках ОРС нужно поставить галочку "Автоматический преобразователь" и снять галочку "Режим прослушивания линии". Окно ОРС должно выглядеть примерно на приложенном рисунке
У вас какой преобразователь интерфейса? Мигает ли на нем индикатор обмена по линии связи?
Кроме того у вас объект не назначен компьютеру.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 03.01.2012 в 14:34.
Спасибо.
ТАК, по порядочку, настройки прибора и настройки в ОРС сервере я ставил точно такие же. Нет, лампа не горит в преобразователе интерфейса. преобразователь интерфейса Delta IFD6500. И еще меня удивляет, на приборе не горит лампа RS485. В смысле объект не назначен компьютеру??
А, все, сработало, я просто поставил галочку в автоматический преобразователь, спасибо вам огромное.
Теперь не могу разобраться. я построил ТРЕНД, то есть график на мнемосхему, когда нажимаю пуск, он выводит мне на окно только параметры в сжатом виде. как мне вывести окно мнемосхемы, я не могу разобраться..
Параметры он мне показывает, как мне включить окно мнемосхемы..
Спасибо.
Со счетчиком времени так и не получилось, пришлось использовать счетчик пробега
Спасибо, сделал
А здесь вопрос! .если я использую клеммник (ОРС переменная связана с клеммником) там уже такую галочку не поставишь... И у меня подозрение что неправильное число отображается уже в дереве системы. Т.е. в ОРС Lectus tem=-7, а в MasterSCADA в дереве системы уже tem=65534. Этот момент уточню сегодня вечером. Как такое может быть???
Вроде разобрался со своей проблемой, сначала у меня тип переменной был WORD. затем в lectuse тип был изменен на small integer. Мастер скада сама не переопределила тип переменной, хотя я заходил на вкладку свойства и там был -"короткий целый", а на вкладке общие тип так и остался "беззнаковый короткий целый". Так и должно быть? не очень удобно. Пришлось удалять и заново вставлять переменную, определять связи (хорошо что использовал клеммник).
и еще вопрос- часто изменяю проект не на объекте, как перенести уже ведущиеся журналы в новую версию проекта?
Да, так и должно быть.
Можно было вызывать контекстное меню у ОРС сервера в дереве системы и выполнить команду "Обновить" - переменные бы обновились, связи сохранились.
В смысле вы что-то меняете и вам нужно сохранить архив данных и сообщений?
Выполняете на вашем компьютере команду Проект - Экспортировать. Эту папку копируете поверх вашего старого проекта (на объекте). Проект обновляется, а архивы сохраняются.
Спасибо.