Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 394748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #481

  2. #482

    По умолчанию

    Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?

  3. #483

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?
    Добрый день.
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.

  4. #484

    По умолчанию

    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?

  5. #485

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
    Подключитесь к СПК по SSH и в терминале выполните команды:

    uci set psplash.config.nomenu='1'
    uci commit

  6. #486

    По умолчанию

    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?

  7. #487

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?
    1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
    2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.

  8. #488

    По умолчанию

    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.

  9. #489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.
    Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
    Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.

  10. #490

    По умолчанию

    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.

Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 394748495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •