Страница 48 из 89 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Сегодня смонтировал и тут же отладил очередной щит модуля сушки ,отладка со смартфона заняла минут 10 по вайфай Каскадой ,вместе с проектом ...
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Сегодня смонтировал и тут же отладил очередной щит модуля сушки ,отладка со смартфона заняла минут 10 по вайфай Каскадой ,вместе с проектом ...
    А как у Вас твердотельные включены? Спрашиваю так из интереса.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Так как у ПР200 есть экран может его на дверь вынести?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в) ,Два стола (верх и низ) по 9квт из алюминевого профиля с покрытием титановой фольгой (0,1мм) ввиде "чешуи" что бы противостоять истиранию картоном и компенсировать разные линейные расширения при нагреве (от деформации) .По одному ТТР на стол ,с двойным запасом по току .используется ПИД регулятор с ШИМ выходом в ПР200 .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в) ,Два стола (верх и низ) по 9квт из алюминевого профиля с покрытием титановой фольгой (0,1мм) ввиде "чешуи" что бы противостоять истиранию картоном и компенсировать разные линейные расширения при нагреве (от деформации) .По одному ТТР на стол ,с двойным запасом по току .используется ПИД регулятор с ШИМ выходом в ПР200 .
    Принципиалку увидеть можно?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,365

    По умолчанию

    выпаяли реле из ПР200 ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    выпаяли реле из ПР200 ?
    Зачем ,слелал период ШИМ 10сек .... можно 5сек.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем ,слелал период ШИМ 10сек .... можно 5сек.
    Ва-а-аще-то у реле ограниченный ресурс.
    Тот, который механический.
    А Вы собираетесь релюхой каждые 5 секунд клацать.
    При вполне приличном ресурсе в 10 миллионов срабатываний реле хватит на управление нагревателем где-то в течение 1,5...2 лет.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.10.2016 в 21:51.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ва-а-аще-то у реле ограниченный ресурс.
    Тот, который механический.
    А Вы собираетесь релюхой каждые 5 секунд клацать.
    При вполне приличном ресурсе в 10 миллионов срабатываний реле хватит на управление нагревателем где-то в течение 1,5...2 лет.
    6х60х12х300=129600 в год , это 12 часов в день и 300дней в году ...Короче на 10 лет хватит ....Да ,еще когда температуза находится в зоне реле не клацает ...Для инерционных систем можно увеличить период .В конце концов можно и убрать ШИМ и реализовать релейное управление ...
    Последний раз редактировалось rovki; 12.10.2016 в 22:06.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    6х60х12х300=129600 в год , это 12 часов в день и 300дней в году ...Короче на 10 лет хватит ...
    Ну, Вам виднее...
    Японцы циновки каждые пол-года меняют, а у нас обычаи другие.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да ,еще когда температуза находится в зоне реле не клацает ...
    Неправда. Вы же электричеством греете, а не паром. У Вас ТТР, а не клапан с МЭОФ.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в).
    Поэтому реле не будет клацать лишь при разогреве (постоянно включено, ШИМ 100%) и при перегреве (постоянно выключено, ШИМ 0%).
    А в зоне регулирования реле будет молотить с периодом ШИМ.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.10.2016 в 05:46.

Страница 48 из 89 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •