    Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?
    Добрый день.
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALcron Посмотреть сообщение
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?
    Добрый день.
    На СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx - нельзя.
    На СПК210 это реализовано.

  5. #5

    По умолчанию

    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
    Подключитесь к СПК по SSH и в терминале выполните команды:

    uci set psplash.config.nomenu='1'
    uci commit

  7. #7

    По умолчанию

    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?
    1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
    2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.
    Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
    Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.

Страница 45 из 49 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •