Страница 44 из 893 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redasred Посмотреть сообщение
    Тогда как сделать чтобы было так?Вложение 20232
    Найти где-то старую версию библиотеки. Но я не понимаю, зачем вам это. В новой версии все уже привязано за вас внутри модуля, а вам только остается использовать уже готовые переменные.


  2. #432

    По умолчанию

    спасибо за ответ, но хорошо было, если все делалось через CFC, а через modbus slave можно только 10 каналов сделать
    Последний раз редактировалось redasred; 02.10.2015 в 20:39. Причина: добавил

  3. #433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redasred Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ, но хорошо было, если все делалось через CFC, а через modbus slave можно только 10 каналов сделать
    Я повторю, новая библиотека сразу дает вам переменные модуля. Вы можете использовать их в программе на CFC, ST и любом другом языке.

    По поводу 10 каналов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22220

  4. #434

    По умолчанию

    Всем привет.

    Каким-то образом часть экранов визуализациий и лист глобальных переменных перекочевали из вкладки devices во вкладку POU. Как вернуть обратно?
    Находясь во вкладке devices , при создании новых визуализаций они сразу попадают во вкладку POU. Почему?

  5. #435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sobol Посмотреть сообщение
    Всем привет.

    Каким-то образом часть экранов визуализациий и лист глобальных переменных перекочевали из вкладки devices во вкладку POU. Как вернуть обратно?
    Находясь во вкладке devices , при создании новых визуализаций они сразу попадают во вкладку POU. Почему?
    Когда создаете, нажимайте ПКМ на узел Application, а не на пустое место.

    Вернуть можно с помощью Ctrl+C/Ctrl+V из вкладки POU в узел Application.

  6. #436

    По умолчанию

    Спасибо, получилось.

  7. #437

    По умолчанию

    Если удалось решить вопрос с Трендами, то подскажите как решили эту проблему?

  8. #438

    По умолчанию

    Найти где-то старую версию библиотеки. Но я не понимаю, зачем вам это. В новой версии все уже привязано за вас внутри модуля, а вам только остается использовать уже готовые переменные.
    Объясните, пожалуйста, как это осуществить в CFC? Я правде непонимаю. Те провести соотнесение входов/выходов.

  9. #439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_SPb Посмотреть сообщение
    Объясните, пожалуйста, как это осуществить в CFC? Я правде непонимаю. Те провести соотнесение входов/выходов.
    Я предполагаю, что вы пользуетесь обновленными шаблонами модулей из этой темы:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365

    Итак, представим, что вам надо считать значение температуры c первого входа модуля М110-8А и записать в переменную rTemp1 типа REAL.

    Вы добавили в проект Modbus COM, в него - Modbus Master, а в него - ваш модуль. В его настройках вы видите только Slave ID и таймаут. Возникает резонный вопрос - где привязывать переменные к каналам?

    01.png

    Но удобство шаблонов модулей в том, что вам уже не нужно самому привязывать переменные, склеивать два WORD в REAL и т.д.

    Вы просто в своей CFC программе на входе блока (например, MOVE) пишите имя модуля (скопируйте его из дерева компонентов) и ставите точку (в данном случае - MV110_8A.). Появится список доступных переменных. Выбираете из них ту, которая нужна вам - MV110_8A.rEAd_1.

    02.png

    К выходу блока MOVE привязываете переменную rTemp1.

    03.png

    В результате каждый цикл в программе будет считываться значение с первого входа модуля и записываться в переменную rTemp1.

    Теперь должно стать очевидно, что можно вообще обойтись без этой переменной, используя нашу MV110_8A.rEAd_1. Можно предположить, что в некоторых случаях это не очень удобно из-за длинного и, возможно, не всегда понятного названия.

    Все вышеизложенное есть в документации на шаблоны модулей (см. ссылку в начале поста).

  10. #440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я предполагаю, что вы пользуетесь обновленными шаблонами модулей из этой темы:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365

    Итак, представим, что вам надо считать значение температуры c первого входа модуля М110-8А и записать в переменную rTemp1 типа REAL.

    Вы добавили в проект Modbus COM, в него - Modbus Master, а в него - ваш модуль. В его настройках вы видите только Slave ID и таймаут. Возникает резонный вопрос - где привязывать переменные к каналам?

    01.png

    Но удобство шаблонов модулей в том, что вам уже не нужно самому привязывать переменные, склеивать два WORD в REAL и т.д.

    Вы просто в своей CFC программе на входе блока (например, MOVE) пишите имя модуля (скопируйте его из дерева компонентов) и ставите точку (в данном случае - MV110_8A.). Появится список доступных переменных. Выбираете из них ту, которая нужна вам - MV110_8A.rEAd_1.

    02.png

    К выходу блока MOVE привязываете переменную rTemp1.

    03.png

    В результате каждый цикл в программе будет считываться значение с первого входа модуля и записываться в переменную rTemp1.

    Теперь должно стать очевидно, что можно вообще обойтись без этой переменной, используя нашу MV110_8A.rEAd_1. Можно предположить, что в некоторых случаях это не очень удобно из-за длинного и, возможно, не всегда понятного названия.

    Все вышеизложенное есть в документации на шаблоны модулей (см. ссылку в начале поста).
    Спасибо Вам огромное. Ошибка состояла в том, что не ставил точку в конунце названия модуля. "MV110_8A."
    Но скажу Вам, что без данной разжеванной подсказки я не смог найти этой инфы в мануалах.

Страница 44 из 893 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •