Страница 42 из 108 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?
    Добрый день.
    Да, это возможно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
    sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
    sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?
    Можно и на одном интерфейсе использовать и мастер, и слэйв.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Ясно спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
    RS485.jpg

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
    RS485.jpg
    Добрый день.
    Первый "подводный камень" - это идентификатор COM-порта.
    Посмотрите таблицу на вкладке Device - Информация.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Первый "подводный камень" - это идентификатор COM-порта.
    Посмотрите таблицу на вкладке Device - Информация.
    Спасибо. Работает!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?
    Насколько я помню, с индикацией этого светодиода действительно были какие-то проблемы, которые устранили в новой прошивке - она сейчас проходит тестирование.

Страница 42 из 108 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •