Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
    P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)
    Стоит контроль Т обратки, при его достижении прекращается регулирование Т воздуха и включается алгоритм предотвращения обмерзания.
    На вентустановках с подогревом это останов вентилятор, закрытие жалюзи и подача 100 теплоносителя на прогрев радиатора до набора мах Т обратки.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Если расход воздуха уменьшится, то будет идти прогрев калорифера.

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем. Одна уставка - температуры воздуха.

  4. #4

    По умолчанию

    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.
    Да, измеряется t° в камере и t° обратки. Не понял как тут каскадное регулирование применить?

  6. #6

    По умолчанию

    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0
    Установите правильный диапазон каскадного ПИД.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Что то не получается запустить АНР штатного блока ПИД Owenlogic.Вроде все правильно сделал. Когда запускаешь АНР, выходная мощность переходит на 100 %, давление упирается в максимальное значение (больше уставки) и больше ничего не происходит. Пид работает на поддержание давления воды через частотник FC51,сигнал управления 0-10 вольт. Насос максимально может 3,3 бара накачать. В режиме эмуляции точно такое же поведение, но заметил, если при эмуляции АНР текущее давление подавать в два раза больше уставки и сбрасывать в ноль, то через пару циклов происходит окончание АНР.В чем может быть вопрос? Сам блок ПИД на ручную настройку реагирует.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось svr007; 20.09.2021 в 15:25.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что то не получается запустить АНР штатного блока ПИД Owenlogic.Вроде все правильно сделал. Когда запускаешь АНР, выходная мощность переходит на 100 %, давление упирается в максимальное значение (больше уставки) и больше ничего не происходит. Пид работает на поддержание давления воды через частотник FC51,сигнал управления 0-10 вольт. Насос максимально может 3,3 бара накачать. В режиме эмуляции точно такое же поведение, но заметил, если при эмуляции АНР текущее давление подавать в два раза больше уставки и сбрасывать в ноль, то через пару циклов происходит окончание АНР.В чем может быть вопрос? Сам блок ПИД на ручную настройку реагирует.
    Добрый день.
    Возможно проблема в том, что для вычисления коэффициентов нужна раскачка и получение нескольких периодов колебаний, для насосной станции может проще вручную подобрать, за несколько итераций.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •