Страница 409 из 857 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 8561

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4081
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Не совсем понимаю, почему не могу записать бит в переменной типа WORD, а считать могу , приведенный скрин текста находится в функциональном блоке. Далее я создал локальную переменную в PRG, при этом читать и записывать биты могу без проблем
    2022-05-16_22-55-49.png
    где чего не так делаю?
    ошибка С0020 () не является корректным заявлением

  2. #4082
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    Не совсем понимаю, почему не могу записать бит в переменной типа WORD, а считать могу , приведенный скрин текста находится в функциональном блоке. Далее я создал локальную переменную в PRG, при этом читать и записывать биты могу без проблем
    2022-05-16_22-55-49.png
    где чего не так делаю?
    ошибка С0020 () не является корректным заявлением
    Добрый день.

    Оператор присваивания в ST - это ":=", а не "=" ("=" - это оператор сравнения).

  3. #4083
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Здравствуйте, как изменить размер шрифта в визуализации CDS3.5sp16, при вводе значений?

  4. #4084
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, как изменить размер шрифта в визуализации CDS3.5sp16, при вводе значений?
    Добрый день.

    Свойства текста - Шрифт.

    17-05-2022 20-25-00.png

  5. #4085

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, по какому принципу можно построить многозадачную программу на ПЛК с CodeSys?
    Например, необходимо управлять стендом(станком) с двумя столами. Т.е. пока оператор обслуживает один стол, на другом идет процесс обработки(тестирования). А потом все меняется между собой.

    Как делаются такие проекты? Как реализовывается визуализация?
    Спасибо.

    pic234.pngpic567.png
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 18.05.2022 в 09:11. Причина: фотки

  6. #4086
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Свойства текста - Шрифт.

    17-05-2022 20-25-00.png
    К сожалению, это не подходит. Требуется сохранить размер шрифта при отображении и увеличить шрифт во время ввода. Почему-то у заказчика, в веб-визуализации, при вводе значения уставки, шрифт становится значительно меньше (примерно в 2 раза), чем при обычном отображении. Вероятно, из-за настроек масштабирования браузера или ОС. Может быть есть какие настройки в шаблонах визуализации или еще где-то?

  7. #4087
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    К сожалению, это не подходит. Требуется сохранить размер шрифта при отображении и увеличить шрифт во время ввода. Почему-то у заказчика, в веб-визуализации, при вводе значения уставки, шрифт становится значительно меньше (примерно в 2 раза), чем при обычном отображении. Вероятно, из-за настроек масштабирования браузера или ОС. Может быть есть какие настройки в шаблонах визуализации или еще где-то?
    Настроек для решения проблем другого ПО (браузера или ОС) в CODESYS нет.
    Можно обойтись костылем: наложить два прямоугольника с разным размером шрифта друг на друга.
    В нижнем - только отображение, в верхнем задать Отображение/Атрибуты заливки/Невидимый и настроить ввод в ту же самую переменную.

  8. #4088
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Имеется модуль дискретного ввода МВ210-212. В руководстве есть рисунок Вложение 60735.
    Видно что на схеме указано 32 входа, а в подписи к рисунку - DI1-DI20.
    Так же в месте Вложение 60736
    говорится про DI1-DI20.
    Вопрос, так сколько входов, 20 или 32? Или 20 - это 0x20 ?
    Добрый день.
    У МВ210-212 - 32 дискретных входа.

    Спасибо за замечания, мы поправим все ошибки копипасты в нашем РЭ.

  9. #4089

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 *** PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257 *** Версия ядра ПЛК 3.5.14.30

    Сигнальные модули: MU210-410, MV210-212
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Вопрос о времени отклика (наверное?) и можно ли его улучшить.

    Простой опыт:
    1) Собрана схема: на дискретный вход подключена кнопка + последовательно контрольная лампочка. Жмём кнопку - видим подтверждение нажатия по включенной лампочке.
    2) В программе дискретные входы пересылаются на дискретные выходы.

    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке (на дискретном входе индикация тоже появляется).
    Можно ли как-то... ускорить реакцию ПЛК в данном случае?
    Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 14:31.

  10. #4090
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 *** PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257 *** Версия ядра ПЛК 3.5.14.30

    Сигнальные модули: MU210-410, MV210-212
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Вопрос о времени отклика (наверное?) и можно ли его улучшить.

    Простой опыт:
    1) Собрана схема: на дискретный вход подключена кнопка + последовательно контрольная лампочка. Жмём кнопку - видим подтверждение нажатия по включенной лампочке.
    2) В программе дискретные входы пересылаются на дискретные выходы.

    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке.
    Можно ли как-то... ускорить реакцию ПЛК в данном случае?
    Добрый день.

    0. Кнопка подключена к DI модуля или самого ПЛК?
    1. Выложите простейший проект, на котором это повторяется.
    2. Кроме модулей ПЛК производит опрос каких-то устройств?

Страница 409 из 857 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •