Страница 40 из 52 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 540

Тема: ПИД регулятор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну так распишите реакцию ПИДа в любой форме - Вам все станет ясно.
    Если не брать ТФКП, а обычную алгебру - задача для 7..8 класса школы.

  2. #2

    По умолчанию

    Ещё раз обращаю ваше внимание - на уменьшение уставки ПИД реагирует скачком вверх.
    Это явно делает данный ПИД непригодным к употреблению.

  3. #3

    По умолчанию

    Для начала, надо привести кусок программы - тогда можно разбираться.

  4. #4

    По умолчанию

    надо вызывать в отдельной задаче 100мс (как ОВ35 у сименса)

  5. #5

    По умолчанию

    Да, так импульсы стали работать как надо,
    но почему-то связь с ПЛК стала пропадать,
    когда библиотеку удаляю - связь сразу становится стабильной.

  6. #6

    По умолчанию

    Использовал в нескольких проектах CONT_C и никаких проблем со связью не было, поэтому даже сказать ничего не могу по этому поводу.
    Я использую вот такую конфигурацию задач в проекте.
    PLC.png
    Так как у меня процесс не быстрый, то 20 мс на основной цикл вполне хватает. В основном цикле запускается PLC_PRG из которого уже при необходимости вызываются другие процедуры.
    Подпрограмма OB35 запускается раз в 100 мс и в ней выполняются два процесса CONT_C, каждый для своего исполнительного устройства.
    Проблем со связью нет ни с панелью управления (Modbus TCP), ни с CoDeSys.
    Последний раз редактировалось SBeaR; 21.03.2019 в 08:32.

  7. #7

    По умолчанию

    CONT_C в STEP7 используется, как этот ФБ в CoDeSys можно применить ?

  8. #8

    По умолчанию

    Поднимитесь выше на пару страниц, там я выкладывал библиотеку для CoDeSys с реализацией FB41 и FB42.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post294073

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    есть график температуры, уставки и процента открытия? Или табличные данные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Температура уставки котлового контура 85 градусов. Не понял про процент открытия. Требуется изменять частоту вращения вентилятора горелки котла в пределах от 0 до 50 Гц, то есть исполнительный механизм это ПЧ.

Страница 40 из 52 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •