См. вложение, там есть ответы на твои вопросы. Для организации звездаобразной сети RS-485 используй мультипортовый преобразователь USB в RS-485 (http://www.moxa.ru/shop/usb/metal/uport_1650-16/).
См. вложение, там есть ответы на твои вопросы. Для организации звездаобразной сети RS-485 используй мультипортовый преобразователь USB в RS-485 (http://www.moxa.ru/shop/usb/metal/uport_1650-16/).
Добрый день. Создаю проект.
Имеется ПК, на нем установлен OPC сервер (LECTUS). Через AC4 это дело подключено к сети RS485.
В этой сети несколько ТРМ201, ТРМ151, модули вводы и вывода МХ110.
1. Некоторые модули не имеют ModBus. Будет ли это все работать по протоколу ОВЕН?
2. Можно ли включать дискретные выхода МУ110 используя только SCADA без ПЛК? Попробовал бесплатную Simple, может простовата...
Если нет, может какой нибудь виртуальный ПЛК поставить...
Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо зараннее.
Добрый день. Прочитал всю тему, но нужного мне ответа не нашёл.
1. Скажите, есть ли зависимость номинала конечного резистора (120 Ом) от длинны линии и количества подключенных приборов?
И ещё. Во всей теме речь идёт только о конечном резисторе, а про резистор вначале линии никто даже не обмолвился.
2. Насколько критично отсутствие этого резистора? Ну, например, джампер в АС-4 оставить в отключенном состоянии.
(Приборы опрашиваются через Скада систему, сервер Insat Modbus. ПЛК не используется).
И ещё вопросы.
3. Как правильно организовать сеть RS-485, собранную звездой?
4. Какие при этом должны быть номиналы конечных резисторов?
Последний раз редактировалось mkv; 16.05.2015 в 07:15.
1.Начинайте не с этого форума, а с FAQ по RS485. Их в сети толковых десяток и бестолковых тысяча. Или с РЭ любого прибора, поддерживаюoего RS485. Когда познакомитесь, узнаете, что номинал резистора зависит только от волновых свойств кабеля, необходимость в одном или двух конечных резисторах зависит от длины кабеля и скорости связи, а сетей RS485, собранных звездой не бывает, хотя допускается собирать их цветочком с ограниченными размерами. И ещё много чего интересного.
Я конечно извиняюсь, но у меня сеть RS-485 собрана звездой. Имеются два направления длинной 600, 400м. В сети куча приборов ТРМ 200, 202, МВ110-8А, МВ110-16, несколько частотников ДЕЛЬТА. Всё прекрасно работает на скорости 38400. Сейчас добавил третью ветку длинной около 300 метров. Все приборы работают нормально. Единственно была одна проблема. Завис ТРМ200 в одном из направлений и из-за него села вся сеть. Теперь думаю, что бы такого не повторилось, перед каждым направлением поставить три АС-5. Т.Е выходы АС-5 пустить на каждое направление, а входы запараллелить. ( Такое подключение я видел в документации по организации сети в приборах пожарной сигнализации "БОЛИД").
Последний раз редактировалось mkv; 16.05.2015 в 20:15.
Пока было 2 направления, это была не звезда, а обычный RS485. Насколько устойчиво работают 3 луча Вы скоро узнаете, но стандарт этого не допускает, значит юридически у Вас не RS485. Проблемы возникают из-за волновых процессов в длинных линиях, мне кажется что при Ваших длинах и скоростях они где-то рядом. Во всяком случае редко кто может похвастаться такими длинами при таких скоростях.
Как проверить- работает RS485 на плк или нет? Модуль в конфигураторе видно,а с плк -нет связи. Причем все работало корректно несколько месяцев,пока я не залез опять. Но в мастере плк я ничего не изменял. Может,интерфейс на плк физически накрылся?
Подключиться преобразователем ПК-485 и поглядеть сниффером.