Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: аналоговый вход плк63

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    результат тот же 22-24с
    для замера измерения написал вот такую програмку которую запускаю с цыклом в 1000ms (1с)
    показания на входе меняю с помощью задатчика 4-20mA


    ShowReal(0,0,0,'%3.1f', a1); - значения входа

    IF ABS(a_temp-a1)>0.1 THEN - если значение входа изменилось
    a_temp:=a1;
    ClearScreen(0);
    ShowDint (0,0,1,'%3d',t); - вывод количество секунд с последнего изминения
    t:=0; - обнуление щетчика секунд
    END_IF;
    t:=t+1; - добавление 1 секунды за цыкл
    Последний раз редактировалось relline; 29.09.2009 в 16:08.

  2. #2

    По умолчанию

    прибор в ремонт.

  3. #3

    По умолчанию

    обнадеживающий контроллер :d

  4. #4

    По умолчанию

    Прочитайте его по сети (протокол ОВЕН) Intr, с индексом. И приведите тут. Его также можно и записать. Для удобства можете воспользоваться конфигуратором, например МВА

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    по-умолчанию, диапазон отображения унифицированных сигналов 0-100. Если необходимо привести сигнал к физической величине, то необходимо это сделать самостоятельно в программе, например при помощи ф.б. Lin_Trafo.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Еще один вопрос как быть с аналоговыми выходами? В РЭ указан диапазон изменения значений от 0,0 до 1,0. Получается на выход нужно записывать дробное значение например 0,2 типа REAL.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор25 Посмотреть сообщение
    В РЭ указан диапазон изменения значений от 0,0 до 1,0. Получается на выход нужно записывать дробное значение например 0,2 типа REAL.
    Да, именно так.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234