  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Выкладываю алгоритм, посмотрите если есть время
    Самое главное, у вас в конфигурации задачач PLC_PRG стоит 100 мс, поставьте 10 мс. Вы замедлили исполнение программы в 10 раз.

    В Модбас слейве стоит чтение и запись по 500 мс, по умолчанию 100 мс и то это много.
    В настройках соотнесения входов, выходов слейва, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).
    Пройдитесь по остальным модулям сами.

    Визуализации у вас нет, зачем тогда её добавили и зачем вызов визуализации в задачах?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 18:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Выкладываю алгоритм, посмотрите если есть время
    С вашими настройками задач обработка модбас шины будет вызываться раз в 100мсек, что очень много. Либо для mainTask установите период вызова 10мсек, либо создайте отдельную задачу для модбас с минимальным периодом вызова. По 485 шине, кстати, таже проблема.
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 24.11.2025 в 04:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый понедельник всем и отдельное спасибо всем ответившим

    И особое спасибо
    kondor3000

    Самое главное, у вас в конфигурации задачач PLC_PRG стоит 100 мс, поставьте 10 мс. Вы замедлили исполнение программы в 10 раз.

    Только это и помогло
    В свое оправдание могу сказать, что я не уменьшал этот параметр такт как не знал время цикла (оказалось менее 5мс)


    В Модбас слейве стоит чтение и запись по 500 мс, по умолчанию 100 мс и то это много.

    К сожалению не нашел в каком меню этот параметр (для аналогово модуля менее 0,6сек не дают установить)

    В настройках соотнесения входов, выходов слейва, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).

    Этот параметр стоит намертво и редактировать его не получается (еще его постоянная индикация мешает смотреть динамику входов/выходов)




    Визуализации у вас нет, зачем тогда её добавили и зачем вызов визуализации в задачах?

    Визуализация там есть, но про такого рода непонятки я отдельно напишу когда закончу с технологией

    так же спасибо Емельянов Кирилл за ответы .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    В Модбас слейве стоит чтение и запись по 500 мс, по умолчанию 100 мс и то это много.
    К сожалению не нашел в каком меню этот параметр (для аналогово модуля менее 0,6сек не дают установить)

    В настройках соотнесения входов, выходов слейва, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).
    Этот параметр стоит намертво и редактировать его не получается (еще его постоянная индикация мешает смотреть динамику входов/выходов)
    Вот скрин, Модбас слейв RS485 отмечен, в нём 2 вкладка (где 4 раза по 500 мс) 1 Слейв.jpg
    и 4 вкладка, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2025 в 17:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот скрин, Модбас слейв RS485 отмечен, в нём 2 вкладка (где 4 раза по 500 мс) 1 Слейв.jpg
    и 4 вкладка, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).
    Спасибо еще Раз

    RS485 тоже поправил, хотя с ним никаких проблем пока не было. Частотник реагировал адекватно, и сейчас отвечает резво.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    от nkt в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 12:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    от Serge32 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 14:32
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •