Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64

Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А если у "другого" расходомера будут импульсы с другим "весом" или выходной каскад будет другой , например с ОЭ ? В этом случае кроме программы придется схему соединения переделать. Дело Ваше ,но на мой взгляд, если есть возможность подкл. по сети это более разумно , тем более посмотрите сколько инф. можете оттуда "вытянуть" в этом случае.
    Расходомер подбирается под конкретный насос в конечной технологической схеме. Если он сгорел или ещё чего, то берётся такой же расходомер и никуда лезть в мозги не нужно. Да и сжечь этот расходомер ещё постараться нужно.
    Импульс у него быть другой ни с того ни с сего не может.

    А частотники да, любой скачёк или сварщик..

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    .. Если он сгорел или ещё чего, то берётся такой же расходомер и никуда лезть в мозги не нужно. Да и сжечь этот расходомер ещё постараться нужно.
    Импульс у него быть другой ни с того ни с сего не может.
    Вчера Вы же писали :
    А если завтра будет другой расходомер с импульсами? А если у него будут ТОЛЬКО импульсы?
    За то время, что я буду исправлять заказчику в программе регистры, я смогу найти и разобрать новый, гораздо более интересный проект.
    Если менять расходомер на точно такой же, то и адреса регистров переписывать незачем.
    Используя только имп. выход весь потенциал прибора не задействован. По сети можно этот потенциал реализовать, взять хотя бы архив, да и много чего еще. Дело конечно Ваше.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вчера Вы же писали :

    Если менять расходомер на точно такой же, то и адреса регистров переписывать незачем.
    Используя только имп. выход весь потенциал прибора не задействован. По сети можно этот потенциал реализовать, взять хотя бы архив, да и много чего еще. Дело конечно Ваше.
    Не соглашусь.
    На объекте имеется порядка 10 расходомеров ВЗЛЁТ. У них у всех базовый(заводской) ID адрес одинаковый.
    Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. Но сделать это не удалось, все показания читались по МОДБас РТУ. А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
    Против опыта не попрёшь.

  4. #34

    По умолчанию

    Перебить адрес Слейва в Мастере дело 5 минут....
    Даже можно дистанционно....если будет задача поставленна..

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Не соглашусь.
    На объекте имеется порядка 10 расходомеров ВЗЛЁТ. У них у всех базовый(заводской) ID адрес одинаковый.
    Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. . А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
    Против опыта не попрёшь.
    Чтобы не "снимать и ставить в более ответственное" должен быть ЗИП. То что:
    Но сделать это не удалось, все показания читались по МОДБас РТУ
    говорит о квалификации персонала. Как выше отметил Владимир 31 поменять адрес дело минутное. И если действительно ничего кроме импульсного выхода не требуется, наверное можно установить что-то попроще .

  6. #36

    По умолчанию

    Может кто подскажет почему не работает адекватно макрос по расчету среднего арифметического...на виходе у него пишет не число...1.png

    а отдельно макрос работает_
    2.png
    Куда копать....Сергей0308..

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет почему не работает адекватно макрос по расчету среднего арифметического...на виходе у него пишет не число...1.png

    а отдельно макрос работает_
    2.png
    Куда копать....Сергей0308..
    И, смысл тогда Вам заморачиваться, посчитайте количество импульсов за 10 секунд и переведите в расход, только всё упростится!

    И, время цикла программы(в текущей программе) я бы округлил до целых, мало ли что случится!

    Вариант определения расхода по периоду следования импульсов имеет свои плюсы и минусы по сравнению с другим вариантом, в смысле, подсчёта количества импульсов за единицу времени. Он обеспечивает минимально возможный период обновления расхода и предпочтителен для относительно редко поступающих импульсов! Вы своим дополнением, сделав период обновления равным 10 секундам, практически уничтожили плюсы этого метода, у меня нет слов!

    И, ещё хотел спросить, Вы когда-нибудь болели, в смысле, Вас по фотографии лечат?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2023 в 19:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Да Сергей0308, переболел...

    Просто все ваял по быстрому на коленках, хотел проверить всю цепочку пока был на установке..
    Щас все разжевано и переделано, нада снова ехать и вживую испытывать..
    Устроит обновления расхода раз в 5 сек.
    Штобы дальнейший ПИД не так раскачивало при периоде дескритизации 1500 мс.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
    Да Сергей0308, переболел...

    Просто все ваял по быстрому на коленках, хотел проверить всю цепочку пока был на установке..
    Щас все разжевано и переделано, нада снова ехать и вживую испытывать..
    Устроит обновления расхода раз в 5 сек.
    Штобы дальнейший ПИД не так раскачивало при периоде дескритизации 1500 мс.
    Мне так кажется, всё будет с точностью до наоборот, в смысле, чем больше запаздывание показаний параметра регулирования, тем больше будет и "раскачивание"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2023 в 15:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #40

    По умолчанию

    День добрый.
    Не являюсь радиомехаником от слова вообще. Можете проконсультировать?
    Есть такой же расходомер и нужно снимать его импульсы на счетчик импульсов овен СИ 20.
    Правильно я подключу схему?
    24в со встроенного питания СИ20, идут на общий.
    С 9 контакта идет через резистои в расходомер. Желтый на минусовой встроенного питания.
    1.PNG

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 19:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •