    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так не ПЧ ли уменьшает КПД двигателя насоса?

    Так здесь совсем другая задача: не достигнуть максимального КПД двигателя, а поддерживать заданное значение параметра(давление в данном случае)!
    Несколько лет назад поставили ПЧ вместо пускателей на двигатели питательных насосов(как в этой теме ПИД-регулятор по давлению), потребление электроэнергии уменьшилось в 2 раза, ПЧ с другими необходимыми приблудами окупились за два месяца, при этом обороты снизились примерно раза в полтора ну и ресурс вырастет, надо полагать в несколько раз, короче, куда здесь КПД прилепить и стоит ли сожалеть, что КПД возможно понизился?
    В т.ч. и ПЧ.
    При работе в неоптимальной точке расходно-напорной кривой КПД насоса резко падает. Именно поэтому даже при использовании ПЧ монтируют многонасосные установки.
    А при жизненном цикле насосов 85% стоимости - потребления электроэнергия.
    Последний раз редактировалось ASo; 07.08.2019 в 13:53.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЧ, это да! 100% акупаемость за счёт экономии электроэнергии. Защита Эл/ двигателей норм
    Есть конечно негативные ньюансы, а в целом, здорово!
    Слесарь КИПиА

  3. #3

    По умолчанию

    Инженерам компании Овен вопрос!
    С ПЧ овен пока не работал!
    Разъясните! Как у вас в ПЧ реализована защита от обрыва фазы на выходе ПЧ? И если не затруднит с описанием констант для программирования.
    Спасибо.
    Эл/двигатель, асинхронный с 2 мя парами полюсов.
    кВТ-15
    А-28.5.
    Последний раз редактировалось Dima28; 07.08.2019 в 10:42.
    Слесарь КИПиА

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima28 Посмотреть сообщение
    Инженерам компании Овен вопрос!
    С ПЧ овен пока не работал!
    Разъясните! Как у вас в ПЧ реализована защита от обрыва фазы на выходе ПЧ? И если не затруднит с описанием констант для программирования.
    Спасибо.
    Эл/двигатель, асинхронный с 2 мя парами полюсов.
    кВТ-15
    А-28.5.
    Добрый день! Для этого в частотнике есть датчик тока, он выполняет функцию контроля за фазами. Единственно, корректно эта защита отрабатывает при наличии нагрузки, тоесть на холостом ходу из-за низкого тока может авария и не выйти если фазу убрать. Для отслеживания в программе контроллера можно использовать данные по сети, например регистр 0х4203 (аварийный код) передавать.
    Менеджер по продукту "АН ПЧВ" компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yumshanov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Для этого в частотнике есть датчик тока, он выполняет функцию контроля за фазами. Единственно, корректно эта защита отрабатывает при наличии нагрузки, тоесть на холостом ходу из-за низкого тока может авария и не выйти если фазу убрать. Для отслеживания в программе контроллера можно использовать данные по сети, например регистр 0х4203 (аварийный код) передавать.
    Т.е. ни один ПЧ не контролирует обрыв фазы в случае неработающей нагрузки (в режиме "ожидания"/ дежурном)?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    Т.е. ни один ПЧ не контролирует обрыв фазы в случае неработающей нагрузки (в режиме "ожидания"/ дежурном)?
    Плохо, что он на входе не всегда может контролировать, а не на выходе, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 16:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Собирал давича схему на базе ПЧ овен. Спасибо инженерам за подсказку.
    Но как жизненно необходимо было, чтоб у частоника не одна, а две релюшки встроенных было .
    Частотник в принципе норм и плк встроенный тож неплох. Но доработать в плане 2х реле.
    Слесарь КИПиА

  8. #8

    По умолчанию

    АSo не буду цитировать! Задача насоса, поддержание давления по уставки! Есть расход тянет насос, порыв, тянут два насоса. Дополнительные врезки а сеть. Одного не хватает, доп начинает помогать. Частный сектор, любители бассейны наполнять. Что рассчитывали,что монтировали, запас не запас по мощности.
    Слесарь КИПиА

  9. #9

    По умолчанию

    У Вас совсем нет технологов? Тогда почитайте буквари.

  10. #10

    По умолчанию

    Мне доводилось обслуживать установку смешивания красителей, где частотники Lenze прекрасно справлялись с задачами позиционирования, управляя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. И даже ремонтировать частотник и встроенный в двигатель энкодер после залития водой.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •