Сообщение от
maximov2009
Давайте попробуем разобраться.
Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
№10 - как в примере 13-10=0
№11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
№12 как в примере
№13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
Остальные данные как в примере.
Пробуйте.
С уважением.