  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Это находится в настройках узла. Начиная с версии продукта MasterSCADA: 1.1.12
    Если у вас 11 версия (шла с контроллером по умолчанию), то эти настройки нужно сделать вручную.
    Чуть позже смогу выложить инструкцию по переходу с 11 на 12 версию или при необходимости, как прописать это в 11 версии вручную. Пока не имею такой технической возможности.
    Мария, очень жду разрешения ситуации. Письмо в техподдержку ИнСАТ я отправил.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.03.2017 в 11:54.

  2. #32

    По умолчанию

    Новую версию среды разработки можно скачать с нашего сайта: http://insat.ru/services/support/demos/
    После чего нужно обновить среду исполнения в контроллере. Для этого:
    1. Подключиться к контроллеру через WinSCP через протокол SCP
    2. Ввести ip контроллера, логин и пароль
    3. Перейти в папку /mnt/ufs/root/mplc4
    4. Удалить файл mplc.
    5. Из папки установки MasterSCADA, по умолчниаю это ("c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA 4D 1.1\bin\Config\MasterPLC\PLC\plc110m2") переносим в папку /mnt/ufs/root/mplc4 контроллера все файлы, кроме mplc_service
    6. Файлу mplc также необходимо восстановить все свойства (ПКМ на файл, выбрать «Свойства», далее восстанавливаем галочки на всех свойствах)
    7. Reboot
    Последний раз редактировалось Maria Momotova; 28.03.2017 в 15:13.

  3. #33

    По умолчанию

    Мария, а вы не можете выложить пример файла mplc.cfg который надо создать и положить в папку контроллера /mnt/ufs/root/mplc4 в 11 версии.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Окно об ошибках намекало вам, что нужно обратить внимание на 12 строчку кода. Наверняка система диагностики будет дорабатываться. Ваши замечания и пожелания, вы можете направлять по электронному адресу техподдержки по MasterSADA 4D - support.ms4d@insat.ru Только хотелось бы конструктивной критики, сказать, что плохо - может каждый, а вот как сделать хорошо и удобно - единицы.
    Вот мое первое конструктивное замечание. В CoDeSys после оператора END_IF не надо ставить ;. А компилятор MasterSCADA 4D отсутствие ; после оператора END_IF считает ошибкой.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.03.2017 в 17:12.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мария, а вы не можете выложить пример файла mplc.cfg который надо создать и положить в папку контроллера /mnt/ufs/root/mplc4 в 11 версии.
    если использовать например RS-485-1 то файл наполните следующим /c1 /b115200 /a.. , где .. - адрес плк. так же пропишите строку в среде , и проследуйте инструкции , что выкладывала Мария

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    если использовать например RS-485-1 то файл наполните следующим /c1 /b115200 /a.. , где .. - адрес плк. так же пропишите строку в среде , и проследуйте инструкции , что выкладывала Мария
    А адрес ПЛК а - это что ? Мария мне так ответила - /c2 /b115200. У нее никакого адреса нет.

  7. #37

    По умолчанию

    у Вас устройство в режиме slave имеет адрес. если /a.. не поставите , то по умолчанию будет использован modbus адрес устройства = 1.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    если использовать например RS-485-1 то файл наполните следующим /c1 /b115200 /a.. , где .. - адрес плк. так же пропишите строку в среде , и проследуйте инструкции , что выкладывала Мария
    Где находится папка, в которую надо поместить файл mplc.cfg ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.03.2017 в 17:30.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Где находится папка, в которую надо поместить файл mplc.cfg ?
    посмотрите на скриншоте с комментариями как необходимо создать файл внутри плк.
    создание файла mplc.cfg.png

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    если использовать например RS-485-1 то файл наполните следующим /c1 /b115200 /a.. , где .. - адрес плк. так же пропишите строку в среде , и проследуйте инструкции , что выкладывала Мария
    Что значит прописать строку в среде ? Мария писала, что надо создать текстовый файл mplc.cfg со строкой: /c2 /b115200 /1 и положить его в папку контроллера /mnt/ufs/root/mplc4

    Про то, что надо прописать строку в старой версии среды она ничего не писала. В старой версии среды эту строку и прописывать негде.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.03.2017 в 19:03.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •