А может АС3-М подойдет ? В РЭ написано, что прибор автоматически определяет направление передачи данных В качестве ведущего (мастера) может выступать устройство как с интерфейсом RS-232, так и с интерфейсом RS-485.
А может АС3-М подойдет ? В РЭ написано, что прибор автоматически определяет направление передачи данных В качестве ведущего (мастера) может выступать устройство как с интерфейсом RS-232, так и с интерфейсом RS-485.
Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2014 в 12:14.
Может кто ни будь подскажет как "подсунуть" модулю MB_SERVER массив больше 256? Что если в самом модуле циферку побольше поставить, пройдет такое нет?
Boris_K скорее всего через библиотеки можно работать с портом на разных протоколах. Открыл порт, поработал по Modbus, закрыл порт, открыл порт, поработал на нестандартном протоколе, закрыл порт. Не использовать порт в конфигурации ПЛК.
Но надо проверять.
да, через библиотеки так работать можно, однако тут есть подводный камень. когда вы открываете порт на другие настройки и шлёте послыки по протоколу, отличному от протокола других приборов, то эти самые другие приборы будут видеть посылки как мусор. так вот если , случайно, данный мусор будет схож с воспринимаемой посылкой, то модуль может произвести действие ( какое .. вплоть до смены адреса). так что с этим стоит быть аккуратными. такая ситуация бывает ,если один из протоколов не имеет каких либо защитных байт , наподобие контролной суммы у Modbus