Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 392

Тема: Тестирование новых прошивок

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.01.2014
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Даунгрейд действительно помог спасибо Вам за подсказку. Надеюсь, что старый таргет не создаст дополнительных проблем учитывая, что прошивка тестовая.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от figa8713 Посмотреть сообщение
    Попробовал обновить прошивку СПК107 и проверить работоспособность на существующем проекте. Версия codesys 3.5 sp4 patch 1, target v18. В итоге:
    1) Увеличении скорости визуализации не обнаружил. (есть тяжёлые страницы с фреймами и наборами вкладок).
    2) Ранее работающая связка устройств по Mod bus COM, а точнее МВ110-8А и МК110 8Д.Р стали выдавать кучу ошибок при компиляции. Версия мастера 3.5.3.0, версия SLAVE 3.5.3.0

    2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.

    Других проблем не обнаружил.

    П.С При этом коммутация всех приборов не изменялось и осталась прежней, как и до прошивки, в загрузчике выставлены порты RS 485. Настройка МВ110-8А и МК110 8Д.Р осталось прежней, но мне так и не удалось привязать их к проекту после обновления прошивки.
    Цитата Сообщение от figa8713 Посмотреть сообщение
    Уважаемый модератор, жду от Вас комментарии или советы по данному вопросу.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Ильин Посмотреть сообщение
    Такая же беда. Связка СПК110+МВА8. Даунгрейд таргета до версии 3.5.3.40, мастера и слэйва до 3.5.3.0 решил проблему в моём случае.
    Цитата Сообщение от figa8713 Посмотреть сообщение
    Даунгрейд действительно помог спасибо Вам за подсказку. Надеюсь, что старый таргет не создаст дополнительных проблем учитывая, что прошивка тестовая.
    Коллеги, большое спаибо за участие в тестировании. Прошу выложить Ваши проекты для изучения, если это не затруднит!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.01.2014
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Выкладываю пробник. В нем происходит все выше описанное, перепроверил только что.
    Если необходимо могу предоставить доступ к компьютеру, но только после 18:00 в будние дни.

    Проба CAN.projectarchive

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос к Александр Приходько:
    С учетом описанных выше проблем с ModBus COM какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее: ModBus COM с даунгрейтом или с использованием библиотеки ModBusV3. В последней я так понимаю SysLib используется которая не рекомендовалась к использованию.
    С точки зрения простоты использования мне все равно так как есть большие наработки в CDS2.3 с ModBusLib.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от figa8713 Посмотреть сообщение
    Выкладываю пробник. В нем происходит все выше описанное, перепроверил только что.
    Если необходимо могу предоставить доступ к компьютеру, но только после 18:00 в будние дни.

    Проба CAN.projectarchive
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вопрос к Александр Приходько:
    С учетом описанных выше проблем с ModBus COM какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее: ModBus COM с даунгрейтом или с использованием библиотеки ModBusV3. В последней я так понимаю SysLib используется которая не рекомендовалась к использованию.
    С точки зрения простоты использования мне все равно так как есть большие наработки в CDS2.3 с ModBusLib.
    Пока я не могу однозначно сказать есть ли данная проблема реально или нет. Поручил моему помощнику разобраться, в понедельник-вторник дадим ответ.
    Пока можете на библиотеках Modbus реализовать, к тому же база и опыт у Вас есть.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Пока я не могу однозначно сказать есть ли данная проблема реально или нет. Поручил моему помощнику разобраться, в понедельник-вторник дадим ответ.
    Пока можете на библиотеках Modbus реализовать, к тому же база и опыт у Вас есть.
    Проблема подтрвердилась. Modbus на данной прошивке не работает.
    Отослали информацию в 3S ждем ответ.
    Пока можно обойти проблему двумя способами
    1) через библиотеки
    2) Обновить таргет и библиотеки на прошлые версии.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).

    И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
    СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
    таргет последний V19
    ModbusCOM 3.4.0.0
    ModBUS_Master 3.5.4.0
    Modbus Slave 3.5.4.0
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 03.04.2014 в 20:42.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
    таргет последний V19
    А я думал, что новая прошивка только для СПК1хх. Можно мне тоже на СПК210 скинуть, а то на следующей неделе планирую за него взяться. К слову на СПК107 проблемы с зависанием COM порта не обнаружил. Slave стабильно останавливается если в порту ошибка связи проходит и успешно перезапускается через Slave.Reset.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).

    И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
    СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
    таргет последний V19
    ModbusCOM 3.4.0.0
    ModBUS_Master 3.5.4.0
    Modbus Slave 3.5.4.0
    Присоединяюсь к вопросу.
    Конфигурация такая:
    СПК107 прошивка 3.653
    таргет последний V19
    ModbusCOM 3.4.0.0
    ModBUS_Master 3.5.4.0
    Modbus Slave 3.5.4.0

    СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.

    В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
    Спасибо!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к вопросу.
    Конфигурация такая:
    СПК107 прошивка 3.653
    таргет последний V19
    ModbusCOM 3.4.0.0
    ModBUS_Master 3.5.4.0
    Modbus Slave 3.5.4.0

    СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.

    В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
    Спасибо!
    Ну так что, есть ли какое-то движение в сторону решения данной проблемы?

Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •