Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: протокол Modbus

  1. #31

    По умолчанию

    Список - это хорошо, но хотелось бы доку от фирмы почитать...

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Дак это и есть фирменная документация, куда уж фирменней

    http://owen.ru/forum/attachment.php?...0&d=1187833877

  3. #33
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    да, это то же самое, что идет в поставке с оборудованием.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте!
    Наконец-то от поставщиков пришел переходник для RS-485, и появилась возможность подключить частотник E2-8300 к ПЛК-150 по 485-му интерфейсу. Вся ранее полученная на этом форуме информация была использована по назначению. В результате получилось запустить частотник, а от него и двигатель, через ПЛК-150.
    Но есть одно НО. Такие параметры, как время разгона, томожения, установка частоты и т.п. задаются без проблем. А при подаче команды ПУСК частотнику, ПЛК с периодичностью ~5сек начинает выдвывть ошибку 81 - таймаут. Причем, частотник запускает подключенный к нему двигатель и разгоняет до заданной частоты за заданное время.
    Одновременно с ошибкой 81 на ПЛК, на дисплее частотника отображается ошибка Err6 (ошибка контрольной суммы или некорректный протокол обмена).
    Команды управления ЧП Е2-8300 задются посредством регистра 0101Н. В этом регистре содержится 16 бит, 3 бита из которых зарезервированы (так сказано в документации частотника; "данные в зарезирвированные регистры не записывать").
    Для запуска двигателя, подключенного к ЧП, в бит №0 нужно подать значение 1. В конфигураторе ПЛК создан регистр, в который я записываю значение 1. После чего двигатель начинает разгоняться.

    Теперь, собственно, вопрос. Следствием чего может стать указанная ошибка и как от нее избавиться?
    Прочитал описание, оно не соответствует описанной проблеме.
    1. В регистр 101H можно писать без ограничений! только в 2 последних выхода писать надо всегда нули.
    Запрещена запись в регистры 0103~011FH.
    2. Частотник не поддерживает (как и большинство приборов) функции записей битов, поэтому обужд. этой темы прекращаем.
    3. По видимому, при подаче команду ПУСК частотник задумывается и если посылать эту команду несколько раз, будет наблюдаться описанная картина. Рекомендую эту команду посылать однократно (с помощью переменной с каналом управления) и проверять результат чтением статуса.

  5. #35

    По умолчанию

    А где можно посмотреть регистры ПЧВ101 не как не могу найти и в описании нет